DMG10600C070-03WTC文本显示不能自动换行,这个哪里有设置吗,改成字符串长度太长,就自动换行?
回复

使用道具 举报

2

主题

200

回帖

3917

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3917
发表于 昨天 16:08 | 显示全部楼层
您需要发指令,0*0D0A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

10

主题

12

回帖

121

积分

注册会员

Rank: 2

积分
121
 楼主| 发表于 昨天 22:25 | 显示全部楼层
我试了一下,发送这个换行命令以后,如果文本内容变了,就不能换行了,需要重新发换行命令。没有只用设置一次,以后文本变了还是能换行的方法?
回复

使用道具 举报

0

主题

718

回帖

3079

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3079
发表于 24 分钟前 | 显示全部楼层
a570c5953 发表于 2025-7-14 22:25
我试了一下,发送这个换行命令以后,如果文本内容变了,就不能换行了,需要重新发换行命令。没有只用设置一 ...

发的新指令如果需要换行就需要带上这个换行的符号。没有固定的只用设置一次的方法。