【提问】MODBUS 从机通讯不上的问题请教?

[复制链接]

5

主题

5

回帖

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
发表于 2020-3-13 18:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏为DMG10600C070_03WTR,按照视频手册SD卡刷了DWIN_SET-UART4的2个文件,22_ModbusSlave.bin,DWINOS_T5_Modbus_V7.bin,其它为配置文件CFG也设置了加载22号文件,用工业触摸屏软件模拟主机写触摸屏UART4口,2000地址数据(触摸屏配置为10进制地址:站号90(5A),2000(W48193)),模拟通讯后显示通讯错误读取错误。用串口调试助手发:5A 06 2000 0064 8ECA  有回复:5A 41 E8 F5 但是触摸屏上不显示100,显示还是0,不知道是哪里设置错误了?请教大家。
回复

使用道具 举报

5

主题

5

回帖

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
 楼主| 发表于 2020-3-13 18:17:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 chwei1 于 2020-3-13 18:51 编辑

0x1c000配置参数
和模拟软件配置
助手响应

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

5

主题

5

回帖

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
 楼主| 发表于 2020-3-13 18:19:07 | 显示全部楼层
sd卡刷的内容文件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

111

回帖

2109

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2109
发表于 2020-3-13 21:10:28 | 显示全部楼层
楼主好,您的22文件没有问题,请使用附件的OS程序测试。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

5

主题

5

回帖

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
 楼主| 发表于 2020-3-14 09:59:06 | 显示全部楼层
非常感谢!