1.作品介绍
本作品是一台面向小型仓储、电商前置仓、沿街商铺、档案室与机房等“有人经营、无人值守”场所的消防巡检灭火小车。整机以迪文 DGUS 触摸屏与 T5L51 上位机为人机交互核心,以 STM32F407VET6 为实时控制单元,以 K230 为边缘视觉单元,配合六路灰度循迹、MPU6050 姿态传感器、北斗定位模块、ESP8266 无线链路、ASR Pro 离线语音、水泵与继电器、云台舵机、蜂鸣器、RGB 指示灯和 OLED 状态屏等模块,针对夜间无人值守、报警后无人到场确认、初期火错过处置窗口、商用消防机器人价格过高等痛点,实现自主巡检、火焰识别、自动灭火、定位上报与状态回显。系统采用交互层、链路层、执行层三层分离架构,屏幕死机不会把车带失控;同时支持触控与语音双通道操作,人工指令始终优先于自动决策,既保证处置的及时性,也保留紧急工况下的可接管性。
2.设计思路
1. 硬件部分:整机由三颗控制器分工。迪文 DGUS 屏(800×480)与屏内 T5L51 负责界面显示、触控输入、状态回显与语音指令接入;STM32F407VET6 负责电机差速、水泵继电器、云台舵机、蜂鸣器、RGB 灯、六路循迹与 MPU6050 的 200 Hz 实时控制,同时解析 K230 的火焰识别结果与北斗的 NMEA 语句;K230 在端侧完成火焰检测,只通过串口向上位机发送结构化结果。ESP8266 工作在 AP 模式并开启 TCP 服务,把屏端的下行命令与下位机的上行状态互相搬运。各模块按“模块化、标准接口”连接,强电(电机、水泵)与弱电(UART、I²C)分开走线;12 V 锂电池经 5 V 降压供屏、视觉、舵机与继电器,再经 3.3 V 稳压供主控与传感器,全系统共地。所选器件均为成熟、低成本的国产模块,整机样机物料成本控制在两千元量级。
2. 软件部分:分为屏端、下位机与视觉三部分。屏端基于 DWIN DGUS 软件设计人机界面,包含主界面、手动驾驶、自动巡航、水泵、鸣笛、灯光、云台与设置等页面,通过变量图标、滑动调节、按键值返回等控件实现数据可视化与指令输入,并在 C51 中完成命令队列、状态解析与语音映射;下位机基于 Keil 与 STM32 HAL 编写,包含引脚定义、PWM 输出、循迹查表控制、火焰状态机、通信协议解析与超时保护;K230 端基于 CanMV MicroPython,完成图像采集、模型推理、结果绘制与串口发送。三部分通过“上行 FIRE/BDS 状态 + 下行 #S 全状态帧”的约定通信,界面与逻辑解耦,便于单独调试与升级。
3.工作原理
1. 自主循迹:车头底部布置六路灰度传感器,检测到黑线时输出低电平。下位机每 5 ms 读取一次传感器组合,按“哪边压线就往哪边转”的规则查表给出左右轮速度,通过 TIM4 输出 1 kHz PWM 驱动四轮差速转向;短暂丢线时保持上一次转向并降速寻找,长时间丢线或六路全黑则停车,避免冲出场地。
2. 手动驾驶:用户在屏上按方向键,屏端把按键值写入对应变量,上位机读取后生成下行命令。由于该屏的按键值返回控件只在按下时写一次、松手不写,程序采用“按一下自锁 + 200 ms 心跳续命 + 停止键或 3 s 超时退出”的方式实现“点按控制、松手保持”,并设置 600 ms 停车屏蔽窗,防止松手抖动把车重新拉起来;下位机 3 s 收不到有效命令即自动停车。
3. 火焰识别:K230 摄像头取帧后缩放到 320×320 送入端侧模型推理,输出火焰的类别、置信度与包围盒,按 400 ms 的间隔把结果拼成一行 JSON(count、label、score、x1、y1、x2、y2)经 UART5 以 115200 波特率发给下位机。下位机只解析目标数量、置信度与包围盒中心,连续确认 300 ms 才判定为有效火情,抑制单帧误检。
4. 自动灭火:确认火焰的瞬间,下位机立即停车并打开水泵继电器,避免边走边喷;火焰消失并持续 800 ms 后,自动开启的水泵自动关闭。处置过程中,屏上的开泵/关泵按键与车身上的物理按键始终优先,一旦人工介入即取消自动标志,按人工指令执行。上电时先把水泵控制脚写为关闭电平再配置为输出,确保上电默认不喷水。
5. 云台控制:屏上一条 0°–180° 滑条映射到云台舵机。滑条数值一变就进入发送队列,队列按 10 ms 节流并对舵机命令做合并,只保留最新角度,因此快速拖动不会积压指令;下位机收到绝对角度后换算为 50 Hz PWM 的比较值(约 25–125),舵机以自身速度追目标,做不到的角度也不会“漏指令”。
6. 语音控制:ASR Pro 离线语音模块接在屏端 UART3,识别成功后一次性输出结果报文。屏端用一张映射表把“前进、后退、左转、右转、停车、发车、巡检、灭火、开始定位”等词条翻译成与触控完全相同的下行命令,排入同一个队列,因此“按前进”和“说前进”在下位机看来没有区别;执行后屏端再播报一句应答,形成闭环。
7. 定位上报:北斗模块以 9600 波特率经 USART3 输出 NMEA 语句,下位机解析出经纬度、定位状态与卫星数,随上行状态帧一起发给屏端显示,并把“所处环境”切换为室外;室内无星时保持上一次坐标并提示重新搜星。静态重复性约 1 m,单点绝对精度受卫星环境影响。
8. 通信与状态回显:上行采用“FIRE:识别,置信度,泵状态,车态,车速”与“BDS:纬度,经度”两类文本行,下行以“#S,泵,方向,舵机,鸣笛,模式;”的状态同步帧为权威通道。一帧携带全部状态,用首尾标志从任意粘连数据中截取,同一段里出现多帧只执行最后一帧,天然实现“以最新指令为准”,丢包也能由下一帧补齐;离散命令仅用于兼容与调试。
9. 安全保护:除断链停车(手动模式 3 s、循迹模式 10 s 无有效命令即停)外,系统还做了上电静音(舵机与蜂鸣器默认不动作)、水泵回路续流二极管、通信模块就近储能电容、ESP8266 复位脚上拉等处理;屏内保留诊断行,下位机 OLED 提供四页状态页,现场出现异常时可快速定位到“屏—链路—下位机”中的具体一段。
4.演示视频
演示视频:基于T5L51的消防灭火智能小车控制终端视频展示(哔哩哔哩)
视频时长约 3 分 22 秒,包含手动驾驶、屏控云台与水泵、自动循迹、火焰识别与自动灭火、断链停车等片段