迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 611|回复: 2

【提问】西门子通讯问题

[复制链接]

1

主题

1

回帖

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2020-6-21 09:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
迪文屏型号:DMT806000C080_03WT
西门子plc型号:smart200
故障现象:迪文屏与串口助手通讯正常,plc与串口助手通讯正常返回数值也正常,屏和plc通讯不正常。

1,用论坛上的demo,设置好通讯参数

2,将屏幕和电脑串口链接,串口助手收到屏幕发来的数据

3,再将plc通过485转232与电脑串口链接,把刚才屏发来的数据发送给plc,plc返回正确的数据

4,再将屏与串口链接,把刚才plc返回的数据发给屏,屏上会显示正确的数据

5,但是将屏和plc链接时却没有反应,中间加的一块485转232模块在plc与电脑链接时已经验证可以收发正常



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

106

回帖

959

积分

高级会员

Rank: 4

积分
959
发表于 2020-6-21 21:36:57 | 显示全部楼层
朋友 :这种可能是PLC 上COM和公共地电源没有接,其他可以通讯,故障有可能在PLC上,因为你通讯时PLC需要电源来驱动的,原因一

232通讯时两个必须共地,PLC 上3脚和8脚收发不行交叉调换一下,试试 原因二

还有PLC驱动参数是否设置正常了 PLC那边波特率 地址 存储区 那些参数都调好没有  原因三

你再参考下这个http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... &extra=page%3D1
回复

使用道具 举报

1

主题

1

回帖

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:56:16 | 显示全部楼层
kehu20190527 发表于 2020-6-21 21:36
朋友 :这种可能是PLC 上COM和公共地电源没有接,其他可以通讯,故障有可能在PLC上,因为你通讯时PLC需要电 ...

通讯口已经共地,plc参数也对,要不用串口助手也读不上正确的数据。现在怀疑是不是接上485转换模块后屏的232电平低了,导致通讯不上,考虑买个有源的转换模块试一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 05:59 , Processed in 0.083937 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表