迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1037|回复: 2

【提问】Modbus线控器TC040C12U00串口选择

[复制链接]

6

主题

5

回帖

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2020-7-2 10:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dlpanhaoran 于 2020-7-2 11:01 编辑

C51开发在编写线控器TC040C12U00相关的Modbus程序时,Uart2和Uart5那个串口更合适?看资料好像没有看到Uart5有错误标记和奇偶校验的选择。
回复

使用道具 举报

3

主题

111

回帖

1932

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1932
发表于 2020-7-2 13:17:21 | 显示全部楼层
C51开发配置奇偶校验是配置对应的SFR特殊寄存器,uart2和uart5都可以使用。
数据手册里面有注明两个串口是复用关系。
使用串口5的时候需要使用TR5,485使能接口。使用串口2的时候不需要,串口2是自收发的电路。
回复

使用道具 举报

6

主题

5

回帖

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
 楼主| 发表于 2020-7-2 14:03:02 | 显示全部楼层
dwin123456 发表于 2020-7-2 13:17
C51开发配置奇偶校验是配置对应的SFR特殊寄存器,uart2和uart5都可以使用。
数据手册里面有注明两个串口是 ...

谢谢,请问对应的数据手册在哪里?我看到Uart5的SFR寄存器只有这些。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 01:25 , Processed in 0.060521 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表