【提问】线控器TC040C12U00Z03的RTC不跳字

[复制链接]

6

主题

5

回帖

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2020-8-6 08:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
送样的线控器带RTC的,使用T5L开发,如何读取和写入RTC时间呢。
我用0x01写入,再用0x08读取并没有效果,依旧是2020-00-00-00。
而且我的线控器RTC显示控件也自己不走字。请问为什么呢?
技术人员说正常RTC显示控件放上去自己就会走时间的。
回复

使用道具 举报

7

主题

11

回帖

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
发表于 2020-8-6 09:15:35 | 显示全部楼层
这款是不是没有RTC?
回复

使用道具 举报

6

主题

5

回帖

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:24:01 | 显示全部楼层
aaazhe 发表于 2020-8-6 09:15
这款是不是没有RTC?

有的,就是T5L开发应该该如何造作RTC呢
回复

使用道具 举报

0

主题

48

回帖

1411

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1411
发表于 2020-8-6 09:35:00 | 显示全部楼层
您好,目前T5以及T5L  0X10只能用来读, 0X9C用来写 (对RTC),您上文说的指令是对RTC无效的。
正常使用RTC控件放上去,会正常走表的,麻烦您看下您是否使用的7.5系列软件。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

7

主题

11

回帖

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
发表于 2020-8-6 10:58:14 | 显示全部楼层
dlpanhaoran 发表于 2020-8-6 09:24
有的,就是T5L开发应该该如何造作RTC呢

那是不是你下载了C51的程序把DWIN OS内核中的RTC内核给冲掉了?
回复