发表于 2020-9-5 23:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在迪文官网淘宝店买了TC040C11U04这款屏,程序之类的什么都没动,就准备先试下485通讯功能的。结果一直通讯不上。接线都没问题。看这是PC发的串口数据。发了就没有回的数据。求各位指导?  最想确认的是出厂默认程序到底有没有485功能(modbus slave)???

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
 楼主| 发表于 2020-9-6 20:39:50 | 显示全部楼层
陆陆续续折腾快1个星期了,客服总是给我发出厂程序,我都试了,还是没用。这个出厂默认情况下,到底支持不支持485接口modbus slave?需不需要做一些什么特殊处理,比如修改配置文件之类的。本人新手,目前只想把这个产品用485演示下效果。第一次遇到这种使用出厂默认程序通讯不上的情况求助各位大牛解答,谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

181

回帖

1857

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1857
发表于 2020-9-7 10:17:12 | 显示全部楼层
TC040C11U04这款屏出厂接口就是485,同时里面程序设置是Modbus slave模式,按照资料的说明去读就可以,我之前测试过OK的。你是拿电脑转的485接口测试的吗,可以对比看看转接板是否有异常?
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
 楼主| 发表于 2020-9-7 10:23:22 | 显示全部楼层
hao8584 发表于 2020-9-7 10:17
TC040C11U04这款屏出厂接口就是485,同时里面程序设置是Modbus slave模式,按照资料的说明去读就可以,我之 ...

是的   我是拿转接板测的。转接板换了两个,都不行。后来用自己的主控板写了个临时程序使用485通讯方式试了,也是没有数据回复,但是用串口监控主控板是有数据发出来的。
回复

使用道具 举报

0

主题

181

回帖

1857

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1857
发表于 2020-9-7 11:53:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 hao8584 于 2020-9-7 11:54 编辑
TNT 发表于 2020-9-7 10:23
是的   我是拿转接板测的。转接板换了两个,都不行。后来用自己的主控板写了个临时程序使用485通讯方式试 ...

那你再看看波特率什么的有没有异常等,我这里直接连接使用DWIN最新的程序下载进去就OK,测试如下。 测试的出厂文件DWIN_SET - 48480V2B主板 V2.1-20191017。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
 楼主| 发表于 2020-9-7 21:54:00 | 显示全部楼层
谢谢 在各位帮助下  问题解决了。换了新屏用上面的程序更新了下就好了。感谢
回复

使用道具 举报

0

主题

14

回帖

147

积分

注册会员

Rank: 2

积分
147
发表于 2020-9-13 19:32:02 | 显示全部楼层
22文件里没有开串口,要配置下
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2020-11-3 09:43:23 | 显示全部楼层
hao8584 发表于 2020-9-7 11:53
那你再看看波特率什么的有没有异常等,我这里直接连接使用DWIN最新的程序下载进去就OK,测试如下。 测试的 ...

您好,有没有tc041c11u04的主板文件?我的这个也是没反应
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2020-11-3 10:35:36 | 显示全部楼层
BOBO 发表于 2020-9-13 19:32
22文件里没有开串口,要配置下

请问一下,这个怎么配置呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

1276

回帖

5290

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5290
发表于 2022-6-6 09:58:46 | 显示全部楼层
18746613362 发表于 2020-11-3 10:35
请问一下,这个怎么配置呢?

下载出厂的工程就是modbus 通讯模式
回复