迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2171|回复: 5

如何将屏幕上设置的参数自动上传到MCU?

[复制链接]

2

主题

3

回帖

53

积分

注册会员

Rank: 2

积分
53
发表于 2019-6-27 16:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数设计界面,点击完成按键,如何将设置的参数自动发送到MCU?
回复

使用道具 举报

567

主题

167

回帖

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11966
发表于 2019-6-27 22:10:11 | 显示全部楼层
触摸之后将键值发送到串口,需要开启:系统配置(相当于“总开关)、单个的触摸控件设置勾选是否上传(相当于“小开关),
DGUS模式开发下:
1、K600+DGUS1 需要系统配置勾选上触摸自动上传,点击输出配置生成的config.txt更改R2的配置。config.txt必须需要用SD卡更新到屏,或者发指令配置R2 ,5A A5 03 80 12 0C 5A A5 03 80 1D 5A(总开关)
T5_DGUSII产品修改CFG文件08位置,一般参考配置0xBC\0xB8即可,T5L产品修改CFG文件0x05位置,一般参考配置0x38\0x3C)
2、按键返回(非基本触控)配置勾选上数据自动上传;(小开关)
   上传的协议为5A A5 06 83 0001 01 000A其中按键返回地址0001 键值000A 注意 按键返回按下了之后这个地址里面就相当如一直有值了。   
   注:基本触控只有放置到弹出菜单 或者弹出键盘数据录入才能根据其根地址传值,弹出菜单键值设置范围0000-00FE可以传值,其中00FF不传值(通常设置为关闭弹窗按键用于不需要传值的按钮)。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

3

回帖

53

积分

注册会员

Rank: 2

积分
53
 楼主| 发表于 2019-7-1 16:07:06 | 显示全部楼层
dwinForumAdmin 发表于 2019-6-27 22:10
触摸之后将键值发送到串口,需要开启:系统配置(相当于“总开关”)、单个的触摸控件设置勾选是否上传(相 ...

我在参数设计界面有多参数设置,设置完成后点击确认按键,设置的参数才通过串口发送到MCU中,而不是按键值
回复

使用道具 举报

567

主题

167

回帖

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11966
发表于 2019-7-1 16:11:48 | 显示全部楼层
feiyang0725 发表于 2019-7-1 16:07
我在参数设计界面有多参数设置,设置完成后点击确认按键,设置的参数才通过串口发送到MCU中,而不是按键 ...

录入控键也有上传属性,勾选数据自动上传即可,前提是配置开启数据自动上传。
回复

使用道具 举报

2

主题

3

回帖

53

积分

注册会员

Rank: 2

积分
53
 楼主| 发表于 2019-7-1 17:33:26 | 显示全部楼层
dwinForumAdmin 发表于 2019-7-1 16:11
录入控键也有上传属性,勾选数据自动上传即可,前提是配置开启数据自动上传。 ...

能不能点击按键之后数据自动上传,按键不上传?
回复

使用道具 举报

567

主题

167

回帖

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11966
发表于 2019-7-1 17:49:06 | 显示全部楼层
feiyang0725 发表于 2019-7-1 17:33
能不能点击按键之后数据自动上传,按键不上传?

按键值返回控键属性不勾选“上传”就不会上传,软件控键上的上传是小开关,配置那里的上传是大开关。两处同时开才会上传。