迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: zcm

【提问】T5L系列屏,ModBus通讯具体需要完成那几个步骤?

[复制链接]

0

主题

3

回帖

57

积分

注册会员

Rank: 2

积分
57
发表于 2021-1-5 10:20:15 | 显示全部楼层
gyq189107 发表于 2021-1-5 10:14
像是端口接错了!

像是端口接错了!另外你的usb转串口线是485的还是232的,485应该接串口5,烧串口5的os程序,232烧录串口4的程序
回复

使用道具 举报

2

主题

13

回帖

121

积分

注册会员

Rank: 2

积分
121
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:16:34 | 显示全部楼层
全部搞好通讯上了 谢谢各位。我总结一下,我这两天的经验。
首先,第一步,根据手上屏的型号,我的是DWG80480T070_15WTR,串口4和串口5是空的,需要下载对应的modbus OS程序,串口有了协议之后才能通讯使用。(我就是在这步踩了很多很多坑,客服有时候给的也不一定是对的,论坛上版本也很多,不停尝试最终串口4、5都找到对应的OS程序了)
第二步,配置22号文件,根据“迪文屏ModBus”这个word文档进行配置,第一行不需要配置 5A A5 ....直接开始配置指令行5A 01....就行了。
第三步,先使用电脑modbus模拟工具,接收和发送数据给屏幕测试下,如果没问题,再连接需要连接的对象,要注意保证接线正确。
以上为本人的一点浅薄经验,希望对你有些许帮助,如果有错误之处,敬请斧正,谢谢!
如有同型号屏需要OS文件,评论及可,也能节约很多时间!
回复

使用道具 举报

2

主题

13

回帖

121

积分

注册会员

Rank: 2

积分
121
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:19:12 | 显示全部楼层
gyq189107 发表于 2021-1-5 10:20
像是端口接错了!另外你的usb转串口线是485的还是232的,485应该接串口5,烧串口5的os程序,232烧录串口4的 ...

谢谢,是OS程序的问题呢,踩了很多坑,找到对的OS程序就行了。