发表于 2019-7-31 13:59:09 | 显示全部楼层
longwen123 发表于 2019-7-30 10:00
波特率设定是对的,发送的指令是A5 5A 04 83 04 B0 01,从文本框内读1个字长度

楼主你的帧头不对是5AA5,然后读文本框内数据,你的地址设的04B0么,用759版本的变量地址需要设置在1000以上
回复

使用道具 举报

3

主题

10

回帖

160

积分

注册会员

Rank: 2

积分
160
 楼主| 发表于 2019-7-31 14:15:53 | 显示全部楼层
Mona 发表于 2019-7-30 16:23
刚刚发现你的指令是不是弄错了?出厂默认帧头是5A A5,不是A5 5A。

谢谢,我写错了。
但改完之后还是只能发送,屏幕以及串口助手还是没反应,请问一下可能还有其他什么原因吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

181

回帖

1935

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1935
发表于 2019-7-31 15:07:08 | 显示全部楼层
longwen123 发表于 2019-7-31 14:15
谢谢,我写错了。
但改完之后还是只能发送,屏幕以及串口助手还是没反应,请问一下可能还有其他什么原因 ...

帧头确认好,波特率确认好,同时EK043的里面的工程的变量地址如HHR所说的从1000开始到FFFF结束,这个需要再更改下。你的是04B0。
回复

使用道具 举报

26

主题

76

回帖

1072

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1072
发表于 2019-7-31 16:05:14 | 显示全部楼层
longwen123 发表于 2019-7-31 14:15
谢谢,我写错了。
但改完之后还是只能发送,屏幕以及串口助手还是没反应,请问一下可能还有其他什么原因 ...

你电话好多?视频看看实际情况吧。
回复

使用道具 举报

0

主题

14

回帖

263

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
263
发表于 2022-12-9 08:56:55 | 显示全部楼层
longwen123 发表于 2019-7-30 10:00
波特率设定是对的,发送的指令是A5 5A 04 83 04 B0 01,从文本框内读1个字长度

您的帧头写反了,试试5A A5 04 83 04 B0 01.