迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: suny2359

【提问】DMT80480T070_17WT + DWIN DGUS V5.08 调试

[复制链接]

1

主题

24

回帖

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
 楼主| 发表于 2021-8-19 09:56:17 | 显示全部楼层
首先多谢各位的技术支持,目前屏上的文本显示控件已经可以正常显示汉字、ASCII了,并可以通过串口更改文本显示内容
现在想把触摸按键返回值通过串口发送至单片机,是不是需要更改配置,将自动上传只串口功能开启,同时生成的config.txt文件要通过SD卡下载至屏中;
DMT80480T070_17WT 这个型号的串口屏出厂配置中,自动上传至串口相关功能是否开启了呢?目前测试串口调试助手无返回数据;
发送功能正常,可查看软件版本,可以通过指令复位等。
回复

使用道具 举报

3

主题

11

回帖

82

积分

注册会员

Rank: 2

积分
82
发表于 2021-8-19 10:19:59 | 显示全部楼层
您好,文本乱码可能是如下原因导致,下面也有相应解决方法:
1.字库命名冲突,如是数字和英文乱码,请检查0号字库是否命名冲突了,0号位置的一个字库,他的大小占用了12个空间,0-12之间不能有其它的字库占用。如是录入的过程乱码,请重新刷新12输入法文件。如是汉字库乱码,用户自定义字库从24开始,每个库号占用256K的大小,如字库大小大于256KB,假设是257KB,那么将占用两个字库空间,这个要把握好,下一个图标占用的位置是从第三位开始命名(即2位开始),不能搞错,否则会出现乱码。
2.配置错误,请检查配置是否正确。编码方式选02GBK用于显示文本ASCII码;X/Y点阵设置比如X先12,Y选12,优先选用偶数;汉字字库选择和生成的点阵宽度没有对应好,请检查是否对好。
回复

使用道具 举报

1

主题

24

回帖

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:23:05 | 显示全部楼层
angel 发表于 2021-8-19 10:19
您好,文本乱码可能是如下原因导致,下面也有相应解决方法:
1.字库命名冲突,如是数字和英文乱码,请检查0 ...

多谢解答,思路已经捋清楚了,目前文本显示均已正常
回复

使用道具 举报