发表于 2021-9-18 14:12:42 | 显示全部楼层
integer_32 发表于 2021-9-18 11:18
发这个,
5AA5 2B82 00B0 5AA5 0000 0903 0003 0000 0213 00F8 03EC 0215 FF00 FF00 FE03 FE EEEE 00 021 ...

发这个也还是会开启
回复

使用道具 举报

0

主题

1276

回帖

5506

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5506
发表于 2021-9-18 18:25:53 | 显示全部楼层
liaokuiyu 发表于 2021-9-18 14:12
发这个也还是会开启

我这边测试并不会, 可以用02 模式先读取出指令的参数来, 然后再修改最后的上限值后,在用03 写入。
回复

使用道具 举报

2

主题

19

回帖

615

积分

高级会员

Rank: 4

积分
615
发表于 2021-9-18 21:11:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 liaokuiyu 于 2021-9-18 21:25 编辑
integer_32 发表于 2021-9-18 18:25
我这边测试并不会, 可以用02 模式先读取出指令的参数来, 然后再修改最后的上限值后,在用03 写入。 ...

测试了,原来是要这里发0xFD03