使用DMT80600T104_07WT屏降级成指令集后,希望通过触控或者键控自动触发指令(例如清屏,切页),请问0x1A配置文件是否可以实现这样的功能?0x1A文件格式是怎么样的,如下下载这个文件?
回复

使用道具 举报

0

主题

655

回帖

7537

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7537
发表于 2021-12-10 11:49:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 Lreamy 于 2021-12-10 11:53 编辑

这个功能可以通过,做触控按键上传键值,然后单片机发指令实现,如果用1A文件来做的话,要把1A文件按格式自己编写成2进制.bin文件,格式如下图,通过迪文调试助手下载,或者命名成26开头,放进DWIN_SET文件夹,用SD卡下载。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
沧海横流,方显英雄本色。
回复

使用道具 举报

3

主题

5

回帖

98

积分

注册会员

Rank: 2

积分
98
 楼主| 发表于 2021-12-10 17:50:21 | 显示全部楼层
触控配置如下:
编辑1A配置文件:



请帮忙看下这个希望点击按钮后达到清屏效果,但是实际通过调试助手V6.0工具下载到板子测试无效果。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

420

回帖

2318

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2318
发表于 2021-12-10 21:35:43 | 显示全部楼层
cbb0416 发表于 2021-12-10 17:50
触控配置如下:
编辑1A配置文件:

您的22文件指令写的跟文档格式有一些不一样。
1A这个触控指令,用于保存用户需要特殊回传的指令。不是按键一下就执行您想要的清屏的指令。
回复

使用道具 举报

3

主题

5

回帖

98

积分

注册会员

Rank: 2

积分
98
 楼主| 发表于 2021-12-11 10:45:15 | 显示全部楼层
那这个配置让屏通过串口发出来0x52数据应该是可以的吧,但是实际并没有通过串口发送出来,不知道可能是哪里配置错了
回复

使用道具 举报

0

主题

981

回帖

4079

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4079
发表于 2021-12-11 20:10:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 其乐融融 于 2021-12-13 10:34 编辑
cbb0416 发表于 2021-12-11 10:45
那这个配置让屏通过串口发出来0x52数据应该是可以的吧,但是实际并没有通过串口发送出来,不知道可能是哪里 ...

您好,建议直接用1E配置文件,上传数据直接用1E就可以的
回复

使用道具 举报

3

主题

5

回帖

98

积分

注册会员

Rank: 2

积分
98
 楼主| 发表于 2021-12-13 13:56:02 | 显示全部楼层
1E的配置文件对于发送的数据的数量是定死的2字节,我希望能做成任意的格式
回复

使用道具 举报

0

主题

752

回帖

4681

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4681
发表于 2021-12-13 14:15:32 | 显示全部楼层
cbb0416 发表于 2021-12-13 13:56
1E的配置文件对于发送的数据的数量是定死的2字节,我希望能做成任意的格式 ...

1E就是个字库位置,您可以点击生成触控配置文件,然后把生成的HMI触控文件下载到1E位置完成触控切页