本文介绍迪文DGUS Ⅱ触摸屏与步科PLC通过Modbus RTU协议实现通讯的软、硬件连接说明。
1 效果展示产品型号:DMT10600T070_A5WTC 步科PLC:EK205-16DT 分辨率:1024*600 效果展示1:线圈,输入,V区读写演示参考附件 效果展示2:PLC自加变量实时读取演示参考附件
视频中选用了型号为DMT10600T070_A5WTC的DGUS Ⅱ触摸屏,该产品是一款7寸高分辨率,工业级智能HMI,接口丰富,防水防UV,室内和室外均可使用。户外使用防眩光,外壳高低温不变形。屏幕为电容式触摸屏,可实现滑动翻页,手势调节数据等功能,触控效果好,灵敏度高,带来精彩的人机交互体验。 PLC型号为步科EK205-16DT,该款产品采用CPU205,供电电源采用DC 24V供电电压,CPU模块提供了2个RS485串行通讯口,分别命名为PORT1、PORT2,通信特率最高为115.2k。PORT1口既可以用作编程口,也支持Modbus RTU从站协议和自由通信。PORT2口支持Modbus RTU主、从协议和自由通信。本文中通讯接口使用PORT2口。
2 连接指南详解2.1 硬件连接指南如下图所示,通讯接口使用COM4的RS485,即A、B脚,电源24VDC,即V、G脚。
2.1.1 硬件产品型号1) 迪文触摸屏:DMT10600T070_A5WTC; 2) PLC:步科EK205-16DT; 3) 通讯接口使用PORT2口,与触摸屏A-A,B-B对接上,供电电源24V。
2.1.2 接口定义1)外部输入读取时,使用I0.0输入,将端子1M接24V得地,当I0.0输入24V时,有输入否则无输入,接线图如下图所示: 2)接线效果图如下图所示: 2.2 软件配置指南2.2.1 DGUS Ⅱ屏配置1)触摸屏OS程序 触摸屏OS程序主要实现功能为读取“输出线圈状态”,写“输出线圈Q”,读取“输入线圈状态I”,读取“M寄存器”状态,写“M寄存器”。 详细的OS程序见压缩文件包《步科PLC工程》——“DGUS_Ⅱ触摸屏程序——步科\OS_Kinco\ OS_Kinco.asm”。
2.2.2 PLC参数配置1)新建工程并保存: 2)工程界面如下,双击PLC硬件配置,选择通讯设置口: 3)设置参数如下:PORT2口通讯参数:115200,N,8,1 4)编写PLC验证程序:双击(MAIN)MAIN,编写如下程序,此处程序为验证V区是否输入,VB0=100时,Q1.0输出,其他(I,Q)区无需PLC程序,可直接通讯控制: 5)变量实时读取:在PLC中,通过程序实现变量得自加,每1S增加1,当变量大于10时,从零开始计数,往复循环,PLC程序如下: 6)PLC程序链接: 详见压缩文件包《步科PLC工程》——“PLC测试程序”。
|