【提问】modbus读到数据不在屏幕上显示?

[复制链接]

4

主题

0

回帖

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2022-6-10 19:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个奇怪现象,设备下载程序后第一次启动,设备跟电脑端模拟的modbus slave通信都是正常的,读出来的数据也可以在屏幕显示

但是设备断电后,就出现奇怪现象了,此时设备跟电脑端模拟的modbus slave通信都是正常的,读出来的数据不能在屏幕显示

但是此时如果把sd卡(里面程序没有变动)插到屏幕上,重新升级一次,通信和数据显示都又正常
再次断电,又不行,通信正常,数据不能显示


什么原因?急急急

回复

使用道具 举报

0

主题

684

回帖

8390

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8390
发表于 2022-6-11 14:43:24 | 显示全部楼层
屏断电了再上电和从机软件通信的的话串口有可能是断开的,需要重新打开从机软件去连接串口。工程没有变动不需要再去下载。您可以配置多几条指令把变量地址数据写到从机,再来一遍这样的操作,看从机软件是不是能正常被写进。