发表于 2022-9-20 22:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想显示01功能码读到的值,用哪个显示控件呢?我用位显示控件,结果出来都是16位,只能使用03或者04读取之后取对应位,但01功能码按理说应该只有一位啊。有哪个控件可以用来显示线圈或者位的状态呢?
回复

使用道具 举报

2

主题

679

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12160
发表于 2022-9-21 08:37:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 Bensenl 于 2022-9-21 08:44 编辑

您好,位变量图标可以单独设置某一位。屏没有位的地址,为了寻址位变量,从 0X0100 开始定义 了 256bit 显示区
由于不是真正的位变量,在使用 0X01 ,0X02 指令时有一定的限制。0x01,0x02
指令固定读取 16bit(一个字)的数据。在设定从机位地址时要按 16 取整

回复

使用道具 举报

2

主题

1228

回帖

9353

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9353
发表于 2022-9-21 08:44:11 | 显示全部楼层
Rank: 3Rank: 3

积分
361
 楼主| 发表于 2022-9-21 19:54:30 | 显示全部楼层
Bensenl 发表于 2022-9-21 08:37
您好,位变量图标可以单独设置某一位。屏没有位的地址,为了寻址位变量,从 0X0100 开始定义 了 256bit 显 ...

0x0100的话,要怎么读取呢?modbus不是得从0x1000开始来对应从机的值吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

577

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10234
发表于 2022-9-22 09:18:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 Dearall 于 2022-9-22 09:27 编辑
gdchczd 发表于 2022-9-21 19:54
0x0100的话,要怎么读取呢?modbus不是得从0x1000开始来对应从机的值吗?






里面有具体说明,您下载后看看,可以参考