迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: liangy

【提问】学习DMT48270C043_06WT

[复制链接]

0

主题

318

回帖

3731

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3731
发表于 2024-5-14 17:50:03 | 显示全部楼层
liangy 发表于 2024-5-14 17:39
现在的问题是,我发5A A5 07 82 70 00 00 00 00 62,这个数据变量都不显示了

您好,看您控件类型是单精度浮点数,如果要显示98(62的10进制98);指令应该是:5A A5 07 82 7000 42C4 0000
回复

使用道具 举报

1

主题

33

回帖

138

积分

注册会员

Rank: 2

积分
138
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:22:55 | 显示全部楼层
谢谢迪文技术支持。
有个新的问题,还是这款屏。在同一个页面,有按键返回和变量数据录入。两者都用了数据自动上传。按键返回用的是“返回”,这个工作是正常的。另一个使用变量数据录入,使用键盘输入数据,当点击ok键后,如果马上退出当前页面(1s左右),我这边就接受不到键盘数据。要是等上3s左右,就可以正常接受数据。有没有办法可以加快一下?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-12-5 03:05 , Processed in 0.051624 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表