K600+Modbus问题

[复制链接]

11

主题

15

回帖

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
发表于 2019-10-28 23:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个弹出菜单中开关一个电机,然后下发一次指令给从机,不知怎么实现才好?22.bin中的Modbus指令只有3种方式可以触发,1,所有页面,2,当前页面,3,变量值返5A.但是弹出的菜单只是返回一个变量值,好像是无法实现?
回复

使用道具 举报

0

主题

420

回帖

2318

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2318
发表于 2019-10-29 09:48:31 | 显示全部楼层
有三种办法
1,是写OS 用OS汇编来控制MODBUS指令的发送。
2.将弹出页面改为切换页面,使用同步按压数据返回,设置开关就做两个控件。在22文件中写好这个开关的值和键值5A,然后按键上传数据到MODBUS指令(不写OS)。
3.使用在02模式下,在地址中写入0X005a后执行按键返回。02模式就是当按键按下后执行命令。要做三个控件,一个控制从机的开 一个控制从机的关。另外一个是设置键值5A的返回按键。(不写OS,截图针对本条)


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

17

主题

118

回帖

1103

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1103
QQ
发表于 2019-10-29 09:51:01 | 显示全部楼层
你是要在弹出菜单上做一个开关来开关电机吗,如果是这这样,可是用第三种方法,在弹出菜单上设定一个按键,22文件的指令使用这个按键触发!
梦想画板子画到眼瞎,写程序写到秃头!
回复

使用道具 举报

11

主题

15

回帖

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
 楼主| 发表于 2019-10-29 20:58:14 | 显示全部楼层
wangyuxiang 发表于 2019-10-29 09:48
有三种办法
1,是写OS 用OS汇编来控制MODBUS指令的发送。
2.将弹出页面改为切换页面,使用同步按压数据返回 ...


图片上只有这样的一个按键,方法2,和3都是要做两个控键啊,像这样的还有什么了的方法了,方法1的OS思路逻辑怎么样我还没有什么头绪呢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

679

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12171
发表于 2022-1-20 10:57:49 | 显示全部楼层
liaogf 发表于 2019-10-29 20:58
图片上只有这样的一个按键,方法2,和3都是要做两个控键啊,像这样的还有什么了的方法了,方法1的OS思路逻 ...

您好,可以去QQ(4000189008)上找客服