发表于 2023-3-11 10:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我用的屏幕是DMG12800K070_03wtc(带485接口),想让屏幕与三菱plc通信,用的是485通信板。想以plc作为主站,屏幕作为从站进行通信,请问这种情况下该如何配置?需要配置哪些文件?谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

981

回帖

4079

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4079
发表于 2023-3-11 13:06:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 其乐融融 于 2023-3-11 13:08 编辑

附件是解析串口5  MODBUS 从机协议,115200波特率的源码,下载到屏就可以作为从机使用了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

34

积分

新手上路

Rank: 1

积分
34
 楼主| 发表于 2023-3-13 13:46:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 han8386 于 2023-3-13 13:54 编辑
其乐融融 发表于 2023-3-11 13:06
附件是解析串口5  MODBUS 从机协议,115200波特率的源码,下载到屏就可以作为从机使用了 ...

非常抱歉,再跟您请教一下:是否有plc主机的程序,或者有类似的简单几行程序,我回头自己写一个简单的程序到我的plc程序中也行,谢谢。同事,我也想确认一下plc中关于从站站号的相关信息,非常谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

981

回帖

4079

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4079
发表于 2023-3-13 15:08:09 | 显示全部楼层
han8386 发表于 2023-3-13 13:46
非常抱歉,再跟您请教一下:是否有plc主机的程序,或者有类似的简单几行程序,我回头自己写一个简单的程序 ...

您好,PLC端程序我们这边也没有哦,这个帖子您参考一下,看是否能帮到您:http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... amp;_dsign=bf46619a
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

34

积分

新手上路

Rank: 1

积分
34
 楼主| 发表于 2023-3-14 12:36:18 | 显示全部楼层
其乐融融 发表于 2023-3-13 15:08
您好,PLC端程序我们这边也没有哦,这个帖子您参考一下,看是否能帮到您:http://inforum.dwin.com.cn:20 ...

收到,谢谢。我先看一下这些内容,谢谢。