目前我使用的官方开发板EKT043E,固件T5L_UI_DGUS2_V61_20230324.BIN,可以在keill下进行仿真,但是变量数据显示不正确,如下图,变量ount的地址是X:0x0083FD,ount2的地址是X:0x0083FE,变量并没有赋值正确,是我仿真方式有问题吗


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

209

回帖

1885

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1885
发表于 2023-4-11 11:14:42 | 显示全部楼层
不能直接监视Xdata的变量值,需要结合data、idata的内部Code RAM进行间接的检测。也可以通过串口打印检测Xdata的变量值。在检测过程中,将Xdata改为data、idata,或者直接赋值操作时,需注意这三者的存储空间大小。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

10

主题

20

回帖

207

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
207
 楼主| 发表于 2023-4-11 11:17:35 | 显示全部楼层
不太理解“不能直接监视Xdata的变量值,需要结合data、idata的内部Code RAM进行间接的检测”,能详细说下吗,或者视频我看下
回复

使用道具 举报

10

主题

20

回帖

207

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
207
 楼主| 发表于 2023-4-11 11:21:26 | 显示全部楼层
我上面的keil配置是正确的吗,开发板上的晶振是11.0592的,我硬件仿真时这个配置是不是也要改成11.0592
回复

使用道具 举报

0

主题

209

回帖

1885

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1885
发表于 2023-4-11 11:50:10 | 显示全部楼层
将Xdata定义的变量赋值给data定义的变量,就可以间接看到xdata了。晶振不需要配置,这个不影响。