【提问】DMT85480C050_07WT屏UART4口通过DWINOS_T5_Modbus_V7.bin应用...

[复制链接]

1

主题

6

回帖

208

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
208
发表于 2019-11-22 08:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情如下:
从机之前也是DWINOS_T5_Modbus应用包连接过DMT48270C043_15WTZ1屏,这是22_ModbusMaster.bin配置

通讯是正常,从机由485接口电路改为TTL电平与DMT85480C050_07WT的收发端相连,原理图如下

其中U21取掉,这是T5UID2.CFG的配置

,这是22_ModbusMaster.bin配置

,这个读数据长度,其他值也试过,只有读21个字时正常,其他拆开来读(分两条读10个字指令,21个字等等其他情况都试过),都不正常,
论坛有大佬碰到过这种现象吗?或者是哪里硬件不对,软件配置不对,PS:从机的发送端通过USB转TTL连电脑,能看到接受的数据是1秒1秒变化的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

208

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
208
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:01:02 | 显示全部楼层
自己顶一下!
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

208

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
208
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:35:01 | 显示全部楼层
半小时,自顶一下
回复

使用道具 举报

26

主题

76

回帖

1112

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1112
发表于 2019-11-22 16:56:01 | 显示全部楼层

楼主,今天协助您测试了一天,最终您发现是单片机从机的配置需要修改一下,您修改好之后把配置分享给大家一下吧,谢谢~