迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 435|回复: 2

【提问】K600+ DGUS1 OS及MODBUS咨询事项

[复制链接]

0

主题

0

回帖

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2023-9-6 12:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好。

正在填写DWINOS程序,想咨询一下。 我现在使用的LCD型号是DMT80600T104_03WT。 正在使用的程序是DGUSTool V5.10,DWINOS ASM Builder V1.5。

咨询事项共有2个。

1. 使用DGUS_V71_MODBUS文件完成了Kernel Update。
Configfile已完成更改,允许每200ms进行MODBUS通信。
但是,按下LCD按钮时应该发生的DGUS Serial命令被忽略。
Kernel更新完成后,不能同时使用MODBUS通信和通过触摸屏幕的DGUS Serial发送命令吗?

2. 如果禁用 DGUS_V71_MODBUS 文件 (禁用 Kernel Update) 插入 OS,我能执行我想要的动作吗 ?
想要的动作 1: 点击LCD按钮时发送的 DGUS Serial 命令
想要的动作2:每200ms定期发送的DGUS Serial指令(OS功能)

因为使用了翻译器,所以我认为可能无法传达准确的信息。 如果您有任何问题,请回复,谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

1276

回帖

5290

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5290
发表于 2023-9-7 08:48:59 | 显示全部楼层
1.modbus串口指令需要通过点击屏幕来发送的话, 可以配置成02 模式。

2.1 如果不使用modbus内核只用OS代码的电话,可以发送任何数据包括modbus的指令, 但是屏不能接收处理这些数据
2.2 可以在OS里面设置定时发送。
回复

使用道具 举报

3

主题

5

回帖

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2024-3-8 10:40:35 | 显示全部楼层
我也想实现如上述功能:
想要的动作 1: 每200ms定期发送的DGUS Serial指令
想要的动作2: 点击LCD按钮时发送的 DGUS Serial 命令
楼主能否具体指导一下,谢谢 @integer_32
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 00:56 , Processed in 0.096579 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表