【提问】modbus存在下发格式正确,数据错乱的06写入帧

[复制链接]

5

主题

13

回帖

196

积分

注册会员

Rank: 2

积分
196
发表于 2023-11-9 11:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是modbus OS版,屏幕做主机,我们自己的主板做从机,22号文件配置了03读指令和06写指令,06写指令使用的模式是“0x04=在0x05,0x06;0x10 指令中D8.D9指定变量发生变化时自动发送”。
目前批量出货,根据反馈问题发现主板部分参数出现连续的无规则错乱,抓取发现是来自屏幕的写入,发生率大概有3%
问题相当严重,务必帮忙排查是什么问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

1276

回帖

5288

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5288
发表于 2023-11-9 13:07:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 integer_32 于 2023-11-9 13:13 编辑

您能否私信发个联系方式给我?
回复

使用道具 举报

5

主题

13

回帖

196

积分

注册会员

Rank: 2

积分
196
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:59:52 | 显示全部楼层
integer_32 发表于 2023-11-9 13:07
您能否私信发个联系方式给我?

私信你了
回复

使用道具 举报

0

主题

1276

回帖

5288

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5288
发表于 2023-11-15 09:14:12 | 显示全部楼层
     加了 。