迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 985|回复: 4

【提问】T5L屏,想用触控变量自动上传, 一直不成功,不...

[复制链接]

3

主题

4

回帖

144

积分

注册会员

Rank: 2

积分
144
发表于 2021-7-1 19:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用触控变量自动上传,CFG中OX05字节为0X38, 软件中 “数据自动上传” 也勾选了,SD卡也成功下载到触摸屏中。  实验始终没有自动返回按键值,用83指令读可以返回正确的变量值,不知到还有哪里需要设置

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

1276

回帖

5390

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5390
发表于 2021-7-1 21:47:46 | 显示全部楼层
楼主在配置文件确认下载成功的前提下,检查通讯是否无误。
回复

使用道具 举报

3

主题

4

回帖

144

积分

注册会员

Rank: 2

积分
144
 楼主| 发表于 2021-7-2 10:01:19 | 显示全部楼层
通讯应该没有问题,因为我用软件中 SPI 指令读取变量空间,可以正确返回变量值
回复

使用道具 举报

0

主题

23

回帖

2434

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2434
发表于 2021-7-2 11:27:01 | 显示全部楼层
ccao 发表于 2021-7-2 10:01
通讯应该没有问题,因为我用软件中 SPI 指令读取变量空间,可以正确返回变量值 ...

您的这个按键值返回,请问一下控件变量地址是否有设置到1000——FFFF之间吗?如果沿用默认设置0000的话,也有可能不返回的
回复

使用道具 举报

3

主题

4

回帖

144

积分

注册会员

Rank: 2

积分
144
 楼主| 发表于 2021-7-2 14:06:07 | 显示全部楼层
谢谢了,变量设到0000了,改正后正常了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2025-4-9 15:56 , Processed in 0.045553 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表