【提问】有的变量无法正常显示以及不能实现正常增量调节

[复制链接]

12

主题

17

回帖

93

积分

注册会员

Rank: 2

积分
93
发表于 2019-12-19 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,四个变量的初始值应该都是0,可是电流那里的变量是个负数而且不停地在几个数间跳变,电流设置处初始值为4876而我设置的上限是1000,调节增量的两个按钮,按了以后这个变量会变成1000,但是无法实现正常调节。CFG文件中第八位初始是B8,我改成了98,可是无论是B8还是98都是这样,请问能解决吗,急!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

90

回帖

1794

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1794
发表于 2019-12-19 20:11:35 | 显示全部楼层
楼主,您好!检测一下变量地址是不是放在了OX1000以前了,现在T5和T5L的屏变量地址范围都是0X 1000-0X FFFF,1000以前的地址是系统变量地址,里面有时候有一些关于我们屏系统变量的值,检查一下呢。如果地址是1000以后的话可以发界面程序过来帮您看一下。希望可以帮到您。
回复

使用道具 举报

12

主题

17

回帖

93

积分

注册会员

Rank: 2

积分
93
 楼主| 发表于 2019-12-19 20:21:00 | 显示全部楼层
土匪老张的春天 发表于 2019-12-19 20:11
楼主,您好!检测一下变量地址是不是放在了OX1000以前了,现在T5和T5L的屏变量地址范围都是0X 1000-0X FFFF ...

的确是放到1000之前了!谢谢你的解答,可是我那两个正常显示的变量地址也在1000之前,为什么那两个可以正常呢
回复

使用道具 举报

0

主题

90

回帖

1794

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1794
发表于 2019-12-19 20:34:23 | 显示全部楼层
您好!1000以前地址里面并不是所有的都有定义哦,也有一些地址是空出来的为后面添加某些功能而预留,楼主还是要从1000以后开始呢