【提问】变量数据录入后如何清零

[复制链接]

1

主题

2

回帖

50

积分

注册会员

Rank: 2

积分
50
发表于 2024-4-15 17:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量数据录入功能已经成功了,跟数据变量显示控件地址相同。

现在想做一个清除功能,就是先显示、然后单片机处理,处理完之后再把数据变量显示控件清零。
能提供个思路或demo吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

415

回帖

6804

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6804
发表于 2024-4-16 08:31:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yangjc1030 于 2024-4-16 08:34 编辑

您好,直接给变量地址写零就行了。如果是需要设置条件比如按键清零,那就设置一个按键值返回控件,设置数据上传,按下时上传给单片机,单片机收到识别后发指令给屏幕变量地址写0就行了。
我不在我不在
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

50

积分

注册会员

Rank: 2

积分
50
 楼主| 发表于 2024-4-16 13:41:51 | 显示全部楼层
非常感谢!可以了,之前不行是因为我搞错了该变量地址的整数长度,导致发的帧字节数不对。
回复