qjhzh 发表于 2019-12-28 11:24 没有错的,T5系列的串口2是固定迪文的8283指令协议。 modbus是通过串口4的OS来实现的。 22文件只是加载初始 ...
AngryBirad 发表于 2019-12-28 16:59 那迪文屏作为modbusMaster使用时,是如何配置哪些文件来使得迪文屏在变量数据录入时不会被刚回来的查询响 ...
qjhzh 发表于 2019-12-28 17:08 读写屏幕不要用一个变量地址。 读取从机的数据用一个变量地址显示。修改从机的数据用另一个变量地址操作 ...
莫见愁 发表于 2019-12-29 14:42 那这么做就必须要做键控设置,数据多了回显得鸡肋啊
AngryBirad 发表于 2019-12-30 09:18 想要的就是数据同步
60
920
高级会员
莫见愁 发表于 2019-12-31 14:42 那怎么做MODBUS的CRC校验,研究了一下迪文的屏,好像都没有做校验,一串指令发送完,立马进行了下一条指 ...