迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 125|回复: 2

【提问】关于K600+移植到T5L1平台的数据保存问题

[复制链接]

5

主题

22

回帖

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
发表于 2024-11-19 10:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬们!!!之前用K600+平台,把数据从数据库回读到缓冲区用的指令是MOVXL,现在T5L1平台没有这个指令了,该怎么操作呢?

K600+读:
LDWR    R4,02C0H
LDWR    R6,0000H
LDWR    R0,5800H
MOVXL  2,2

K600+写:
LDWR    R0,5800H
LDWR    R10,1
MOVXR  R10,0,1

LDWR    R4,02C0H
LDWR    R6,0000H
LDWR    R0,5800H
MOVXL  3,2
回复

使用道具 举报

0

主题

628

回帖

9617

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9617
发表于 2024-11-19 10:43:03 | 显示全部楼层
T5L用数据库是0X0008系统变量接口,可以参考下面的视频教学
【视频教学】T5/T5L_DGUSII_用户数据库的操作与应用
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... 2&fromuid=42572
(出处: 迪文科技论坛)
回复

使用道具 举报

5

主题

22

回帖

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
 楼主| 发表于 2024-11-19 10:47:14 | 显示全部楼层
jufang@dwin.com 发表于 2024-11-19 10:43
T5L用数据库是0X0008系统变量接口,可以参考下面的视频教学
【视频教学】T5/T5L_DGUSII_用户数据库的操作与 ...

好的感谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2025-4-20 22:52 , Processed in 0.032298 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表