【提问】按键发送数据功能怎么实现

[复制链接]

2

主题

5

回帖

77

积分

注册会员

Rank: 2

积分
77
发表于 昨天 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
T5的屏幕做主机,现在要实现通过触控屏幕变量地址1300到1309的10个按键实现自动向从机寄存器地址001D地址写入0001-0010的数据,例如我点击1302的按键就自动向从机001D写入0003,我应该用哪个触控控件,22文件的指令应该怎么编写,MODBUS 用的V7的,软件用的DGUS Tool V7.388.,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

900

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10226
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
可以使用0002模式指定变量地址低字节为5A时执行,MODBUS指令如下:5A 01 06  02 00 64  00 02 13 00 23 00 00 1D 00 00 ,变量地址0x2300设置0x0001的初始值,当按下变量地址为0x1300,键值为0x005A的按键返回控件会将0x0001写入001D的从机地址。