迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 254|回复: 2

【提问】k600+串口屏幕页面无法切换

[复制链接]

1

主题

8

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2026-5-15 14:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,k600+ DMT48270C043_03WT,分辨率480*272,tool 5.10工程含有00、01、03、08、09、20和21.bpm,刷入屏幕后,MCU串口通信发送指令5a a5 7 82 0 84 5a 1 0 15 和5a a5 7 82 0 84 5a 1 0 14页面不切换,一直显示00.bmp内容。00.bmp包含变量地址0x1100  0x1300和0x1104,可获取到mcu发过来的数据。但是页面切换失败,请大神来看看
回复

使用道具 举报

0

主题

1179

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12143
发表于 2026-5-15 14:54:50 | 显示全部楼层
K600+切换20号页面的指令是 5A A5 04 80 03 00 14 您的切页指令是T5和T5L的DGUSII开发的指令,K600+产品的指令说明请查看以下链接的文档 http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... d=77&extra=page%3D1
回复

使用道具 举报

1

主题

8

回帖

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
 楼主| 发表于 2026-5-15 15:03:13 | 显示全部楼层
DWIN-ARK 发表于 2026-5-15 14:54
K600+切换20号页面的指令是 5A A5 04 80 03 00 14 您的切页指令是T5和T5L的DGUSII开发的指令,K600+产品的 ...

嗯好,谢谢你的回复。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2026-8-19 12:38 , Processed in 0.044589 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表