迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 82|回复: 13

【提问】按键返回疑问

[复制链接]

2

主题

7

回帖

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于按键返回这个功能,对于硬件版本有限制吗,我用的是EKT043_EDU版的屏幕,我勾选了数据自动上传,CFG也配置了触控变量改变自动上传,但是按下按键还是没有数据返回,这个问题怎么解决
回复

使用道具 举报

0

主题

1076

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11362
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
配置了控件的数据自动上传和CFG开启自动上传就可以,但是这是配置的串口2的数据自动上传,开发板的USB接口是串口1,如果需要数据自动上传,需要使用串口2
回复

使用道具 举报

2

主题

7

回帖

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
DWIN-ARK 发表于 2026-5-17 18:36
配置了控件的数据自动上传和CFG开启自动上传就可以,但是这是配置的串口2的数据自动上传,开发板的USB接口 ...

好的,非常感谢
回复

使用道具 举报

2

主题

7

回帖

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
 楼主| 发表于 昨天 17:08 | 显示全部楼层
DWIN-ARK 发表于 2026-5-17 18:36
配置了控件的数据自动上传和CFG开启自动上传就可以,但是这是配置的串口2的数据自动上传,开发板的USB接口 ...

我现在用usb转ttl模块连接到电脑上测试了,还是没有按键返回的功能,然后我向屏幕发送数据是有响应的
回复

使用道具 举报

0

主题

221

回帖

6377

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6377
发表于 昨天 17:22 | 显示全部楼层
tender 发表于 2026-5-19 17:08
我现在用usb转ttl模块连接到电脑上测试了,还是没有按键返回的功能,然后我向屏幕发送数据是有响应的 ...

是接的RX2 TX2通讯的么,没有烧录代码的情况下,迪文协议通讯就是CFG里面开启触控变量上传,按键返回控件里面也勾选数据自动上传即可
回复

使用道具 举报

2

主题

7

回帖

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
 楼主| 发表于 昨天 17:30 | 显示全部楼层
chenzf 发表于 2026-5-19 17:22
是接的RX2 TX2通讯的么,没有烧录代码的情况下,迪文协议通讯就是CFG里面开启触控变量上传,按键返回控件 ...

是接的RX2 TX2通讯的,没有烧录过代码,然后我之前烧录过出场文件进去,有影响吗
回复

使用道具 举报

0

主题

907

回帖

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
22340
发表于 昨天 19:18 | 显示全部楼层
5A A5 04 83 000F 01  看看读版本号是否有返回
回复

使用道具 举报

2

主题

7

回帖

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
 楼主| 发表于 昨天 19:32 | 显示全部楼层
lijiayan 发表于 2026-5-19 19:18
5A A5 04 83 000F 01  看看读版本号是否有返回

有返回的
回复

使用道具 举报

0

主题

907

回帖

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
22340
发表于 昨天 19:34 | 显示全部楼层
返回截图看看  工程发出来看看   CFG 配置文件发出来看看  
回复

使用道具 举报

2

主题

7

回帖

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
 楼主| 发表于 昨天 19:55 | 显示全部楼层
哥,截图和CFG配置,还有工程文件全部在这个压缩包里面了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2026-5-20 10:15 , Processed in 0.050290 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表