各位大佬们,触发指令执行触发方式里
0x02=在 D6.D7 指定的按键键值非零时执行,指令执行后会清零按键键值。
1.这个键值清零之后还会变回初始值吗?
D8.D9:
本条指令操作数据在 DGUS 屏中分配的源变量地址或起始地址(1000H)。
2.这个该用哪个控件来存储所要发送的数据会好一点?
回复

使用道具 举报

0

主题

449

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
15555
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
D6D7是按键地址,一般是按键返回,设置一个非零键值即可。按了后会写入该键值一次,从而达成触发条件。指令执行后是清零,并不是回复初值。
D8D9是数据源地址。地址和控件是没有关系的,即使没有控件,地址也存在。显示控件只是把地址的值以控件的形式显示出来。