迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 27|回复: 6

【提问】没有对cp2102命令的响应。

[复制链接]

2

主题

10

回帖

63

积分

注册会员

Rank: 2

积分
63
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用DMG10600C070_03WTC显示器,它连接到cp2102(rx2到tx,tx2到rx,gnd到gnd,我尝试将rx4连接到tx,tx4到rx,gnd到gnd)但是当从sd order或htm应用程序发出命令时,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

10

回帖

63

积分

注册会员

Rank: 2

积分
63
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
COM端口速度也是115200

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

537

回帖

4853

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4853
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
Chess-doctor 发表于 2026-7-6 19:24
COM端口速度也是115200

电脑上安装下附件中的串口驱动,检查转接板的电平是否跟屏一致  屏背面丝印ON=TTL OFF=232处,短接上就是TTL电平 断开就是232,测试通讯发读版本指令5A A5 04 83 000F 01 看是否有正常的应答数据返回。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

10

回帖

63

积分

注册会员

Rank: 2

积分
63
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
yuanbin2020 发表于 2026-7-6 19:56
电脑上安装下附件中的串口驱动,检查转接板的电平是否跟屏一致  屏背面丝印ON=TTL OFF=232处,短接上就是 ...

我只是按gnd到垫,给出命令后仍然没有任何反应。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

147

回帖

4174

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4174
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
您好您的转接板是TTL转USB,还是232转USB的,接线需要TX2-RX,RX2-TX,GND-GND
回复

使用道具 举报

0

主题

537

回帖

4853

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4853
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
Chess-doctor 发表于 2026-7-6 20:34
我只是按gnd到垫,给出命令后仍然没有任何反应。

确认转接板的电平跟屏一致 (看短接处是否有虚焊)短接上就是TTL电平, 如果之前有烧录其他协议文件了的恢复出厂自带的协议的 就把附件的文件放DWIN_SET文件夹下 用SD卡烧录下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

10

回帖

63

积分

注册会员

Rank: 2

积分
63
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
yuanbin2020 发表于 2026-7-6 21:14
确认转接板的电平跟屏一致 (看短接处是否有虚焊)短接上就是TTL电平, 如果之前有烧录其他协议文件了的恢 ...

我按照你所说的做了一切,上传了你的CFG文件-项目正在工作,但没有消息来自显示器。

我将tx2连接到rx(cp2102)和rx2连接到tx(cp2102)gnd到gnd
cp2102将TTL转换为USB
我没有gnd的单独连接器(因为它忙于为显示器供电)我正在连接到接触垫

在船上的TTL(照片)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2026-7-6 23:06 , Processed in 0.039582 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表