一、作品简介
变电站、配电柜长期封闭运行,过热、凝露、烟雾、震动等隐患靠人工定时查看难以及时发现,纸质记录也不便追溯告警时间和位置。本作品以迪文T5L双核智能屏为主控,融合K230视觉模组,在一块800×480触摸屏上集成环境多参数采集、超限声光报警、阈值本地修改、人脸准入和多模态视觉巡检,做成"单屏即终端"的智能柜体监测方案。
作品主要特点:
· 一片T5L完成显示、采集、控制与双串口通信,省去外置MCU;
· 界面基于DGUS可视化拖拽配置,8051核专注采集与逻辑处理;
· T5L与K230通过串口约定协议联动,环境监测与视觉识别形成闭环;
· 自研PCB底板统一排布传感器接口,体积更小、连接更可靠。
二、工作原理
系统以T5L双核为中心。GUI核负责界面渲染、动画播放与触摸响应,8051核负责传感器采集、报警判断、串口通信和语音调度;两核通过VP变量空间(共享内存)交换数据,界面刷新只操作变量地址,互不干涉。
传感器链路:DHT11采集空气温湿度,NTC采集设备温度,MQ-2采集烟雾与可燃气体,SW-420检测柜体震动。数据接入空闲IO与ADC通道,由8051定时读取并与屏上设定阈值比较;任一参数超限即触发蜂鸣器报警,同时在告警记录页写入时间、类型、位置和状态。阈值可直接在屏上数字键盘修改,无需连接电脑。
视觉链路:K230摄像头完成三项识别——Canny边缘检测识别柜体漆面与导线外皮破损;LAB颜色阈值判定指示灯红、绿、黄三态,对应运行、故障、待机;一维码扫描调取设备编号、额定参数与温度上限档案。识别结果经串口回传T5L,触发对应页面切换和语音播报。进入管理界面前需先通过K230人脸识别,未注册人员无法修改阈值或切换页面。
通信与调度:T5L两路串口,一路与上位机、K230收发字符串指令,一路接语音模块按编号播报。软件通过软件定时器做无阻塞分时调度,分别完成周期采集、串口收包、时钟刷新和延时切页。报警采用迟滞状态机:超阈值立即报警,恢复正常后需连续10秒低于阈值才解除,避免数值在边界抖动导致界面反复闪烁。
实测四路传感器读数正常,超限报警、阈值修改、上位机切页、语音联动以及K230人脸、指示灯、条码识别等功能均验证通过。
三、设计思路
设计过程:早期用面包板飞线调试,传感器一多接线杂乱、抗干扰差;后期自行设计PCB底板,将所有传感器的AO、DO、GND、VCC接口统一排布,缩小体积的同时提升了连接可靠性与抗干扰能力。
迪文开发:界面基于DGUS控件配置——图片动画控件实现人脸扫描框逐帧循环;数据变量控件绑定VP地址,8051写值即刷新屏幕;Data Input键盘控件实现本地改参;Text文本控件按字对齐写入报警信息。上位机指令精确匹配前缀后再切页,并加入当前页守卫,只允许在主页之间跳转,防止信息页被误触切走。
主要难点与创新点:
1. 双阈值迟滞报警,抑制参数在阈值边界抖动造成的误报;
2. 指令去重播报,同一告警只播报一遍;
3. 事件驱动时间戳,自动形成可追溯的告警日志;
4. ADC通道规划避开触摸屏复用通道与电源反馈通道;
5. DHT11时序按实测应答脉宽自适应采样,提高抗时钟漂移能力。