迪文T5L系列屏与三菱FX系列PLC的程序下载口通讯
迪文T5L系列屏与三菱FX系列plc通讯一直使用的 ModBus_RTU 协议。正版三菱PLC本身只配一个程序下载口,要连接迪文屏必须购买扩展通讯板,还要重写PLC通讯程序。市面上高仿的PLC带有一路扩展通讯口,硬件使用的RS485口,要连接迪文屏必须要求屏也带RS485口,但标准屏通常不带RS485,想连接PLC还必须定制RS485,为使标准屏能与三菱FX系列PLC连接,开发了一套新的程序(对用户0代码0配置),运行三菱PLC下载口协议,解决了标准屏(带RS232或兼容RS232)与plc的程序下载口连接难题。
一、硬件制作与连接 1、把迪文配套的8pin2.0连接线的9针母头(孔)更换成9针公头(针)。 2、把屏的RX2接9针公头2脚。 3、把屏的TX2接9针公头3脚。 4、把屏的GND接9针公头5脚。 5、屏使用RS232(或兼容)电平。 6、接线9针公头与PLC程序下载线对接。
接线说明图:
二、工程组态 1、用迪文T5L标准组态软件DGUS Tool V7.624 。 2、重新定义了PLC软元件(X,Y,M,D)在DGUS屏中的对应地址(需依照附件地址表)。 3、配置触控变量改变自动上传(标准屏默认)。 4、操作PLC数据的功能按键启用自动上传。 5、把附件中的T5L51.bin文件(PLC和屏交互)拷贝到DWIN_SET文件夹。
三、生成三菱下载口通讯协议 使用附件中的工具软件,加载组态工程中的14ShowFile文件后点编译。
四、DGUS工程下载到屏 下载DWIN_SET到屏。
五、附件 Demo 中PLC演示程序 说明: 1、接通X0 , Y0输出接通,屏上X0=1,Y0=1 2、点击M200位置,取反PLC的M200,Y1随M200输出。 3、点击D0位置,D0置1,Y2=1,再点击,D0=2,Y2=1。 4、点动功能,按下D1不放手 Y3=1,放手 Y3=0。
六、软件工具 (按组态工程生成通讯协议)
七、视频演示 0分钟~1分钟:PLC和DEMO接口、4种按压模式介绍 1分钟~4分钟:4种交互模式实际操作演示。
附件包含: 1、800*480DEMO参考工程(有位监测显示、位点动触摸和取反、字点动触摸、字长按触摸四种场景); 2、T5L51.bin应用程序(PLC和屏交互用,PLC和屏的通信程序交给了T5L51.bin这个程序处理); 3、PLC元件地址和DGUS地址划分表(根据PLC地址,一一划分了DGUS变量地址与之对应,用户操作DGUS变量地址即可,他们之间的数据关联交给T5L51.bin程序); 4、通信协议生成工具(试用版不编译D元件(工具名字),加载14.bin文件分析出22.bin文件,代替原来的手动修改,14.bin文件未做修改)。
不同PLC地址接口不一样,如用在信捷等PLC上,该程序不能直接通信,程序修改后才可以。(相当于这版程序是固定用于和三菱Fx系列PLC通信的,其他PLC需要调下程序地址)
不再需要任何代码,无需再配置任何文件,组态完成即可直接下载使用
|