迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 565|回复: 11

【提问】迪文屏T5L下载工程文件需要那些配置文件?

[复制链接]

6

主题

9

回帖

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2023-2-9 17:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是从K600+的屏幕工程转移至T5L系列的屏幕中,按照论坛里的教程,我已经重新配置完了22config.bin中的通讯指令,屏幕作为主机,现在下载至T5L屏幕中,在电脑上通过串口工具仍然接收不到屏幕发送的指令。视屏里面可能我还有些疑惑的地方,想咨询一下,使用屏幕的modbus通讯,还需要在工程文件中需要配置其他的文件吗?因为我看到示例工程文件资料中有DWINOS_T5_Modbus_V7.bin、这些文件
回复

使用道具 举报

0

主题

857

回帖

5223

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5223
发表于 2023-2-9 20:34:55 | 显示全部楼层
您好,T5L系列的modbus只需要下载解析对应串口的modbus OS和配置22文件就行,您那边测试不行,方便把工程发出来看一下吗
回复

使用道具 举报

6

主题

9

回帖

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
 楼主| 发表于 2023-2-10 09:11:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 Irene512 于 2023-2-10 09:12 编辑
DWIN_LZ 发表于 2023-2-9 20:34
您好,T5L系列的modbus只需要下载解析对应串口的modbus OS和配置22文件就行,您那边测试不行,方便把工程发 ...

您好,这是我目前已经下载到屏幕中的程序,https://imgloc.com/i/Rflb5,其中22config.bin文件中我已经修改过了

,按照您的这个意思是我还需要下载配置串口的文件,请问是这3个文件一起添加下载进去嘛?
https://imgloc.com/i/RfOCF
回复

使用道具 举报

6

主题

9

回帖

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
 楼主| 发表于 2023-2-10 09:12:03 | 显示全部楼层
Irene512 发表于 2023-2-10 09:11
您好,这是我目前已经下载到屏幕中的程序,其中22config.bin文件中我已经修改过了

,按照您的这个意思是 ...

已下载文件 https://imgloc.com/i/Rflb5
回复

使用道具 举报

0

主题

857

回帖

5223

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5223
发表于 2023-2-10 09:17:10 | 显示全部楼层
您好,方便把您下载的文件打包发一下吗,在回复框的右上角点击高级模式上传附件。
回复

使用道具 举报

6

主题

9

回帖

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
 楼主| 发表于 2023-2-10 09:28:16 | 显示全部楼层
DWIN_LZ 发表于 2023-2-10 09:17
您好,方便把您下载的文件打包发一下吗,在回复框的右上角点击高级模式上传附件。 ...

您好 我的串口是4串口,屏幕作为主机,目前在电脑上的串口工具中依然收不到屏幕发送的指令,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

857

回帖

5223

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5223
发表于 2023-2-10 09:52:04 | 显示全部楼层
您好,我直接下载您发的工程,串口是有指令的,您的屏是不是下载过C51程序,可以把附件的2个文件下载一下,然后再下载您的工程试试。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

9

回帖

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
 楼主| 发表于 2023-2-10 16:24:45 | 显示全部楼层
DWIN_LZ 发表于 2023-2-10 09:52
您好,我直接下载您发的工程,串口是有指令的,您的屏是不是下载过C51程序,可以把附件的2个文件下载一下, ...

您好 我手里的屏幕不太确定下载过C51的程序,如果下载过相关程序会受到影响吗?我目前将您所提供的两个配置文件和我的屏幕程序一起下载至屏幕中,我在电脑端的串口助手中仍然收不到屏幕所发出的指令,附件中是我的一些使用截图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

857

回帖

5223

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5223
发表于 2023-2-14 13:55:21 | 显示全部楼层
您好,您使用的是串口5,可以参考附件文件设置22文件,我这边修改了一份,可以下载进去,看有没有通讯,波特率19200.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

9

回帖

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
 楼主| 发表于 2023-2-16 15:53:27 | 显示全部楼层
DWIN_LZ 发表于 2023-2-14 13:55
您好,您使用的是串口5,可以参考附件文件设置22文件,我这边修改了一份,可以下载进去,看有没有通讯,波 ...

根据您给的案例,现在我已经在22config中重新配置了,屏幕已经能够正常发出数据,但还有一个小疑问需要您帮忙解惑一下。如图我现在的配置是从C010H开始配置的,按照之前K600屏幕的经验来说,需要在首行C000h中配置启动modbus和设定波特率的命令 5A A5 5A.....,我这里没有配置这一样也可以发送数据,是因为在DWINOS_DWIN_T5L_19200__UART5_ModBus.bin和T5LCFG_80480A5WTR.CFG这两个文件中已经配置过modbus的原因吗?谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-26 18:14 , Processed in 0.075411 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表