迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: bubble

【提问】屏幕型号是DMG80480T043_01WTR,求屏幕做modbus主

[复制链接]

2

主题

220

回帖

3991

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3991
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
bubble 发表于 2025-7-15 11:24
同时有下载icl 字库和C51

是另外有个51还是就只有这个modbus的51,另外有下载os没
回复

使用道具 举报

5

主题

29

回帖

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
Luffyygy 发表于 2025-7-15 11:28
是另外有个51还是就只有这个modbus的51,另外有下载os没

只有这个modbus的51,没有os
回复

使用道具 举报

2

主题

220

回帖

3991

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3991
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
bubble 发表于 2025-7-15 11:31
只有这个modbus的51,没有os

您如果是串口2,是转过去的另一个文件,您是下载的这个吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

5

主题

29

回帖

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
Luffyygy 发表于 2025-7-15 13:23
您如果是串口2,是转过去的另一个文件,您是下载的这个吗?

是这个文件,另外我想问一下,一条modbus指令只能对应一个数据变量显示控件吗,只能显示一个数据吗,如果xdata数组容量不够,通常该如何处理
回复

使用道具 举报

0

主题

308

回帖

2245

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2245
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
一条03指令可以读很多个连续地址,配长度就行.数组里配置的是起始地址和长度.
回复

使用道具 举报

5

主题

29

回帖

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
紫狐 发表于 2025-7-15 14:31
一条03指令可以读很多个连续地址,配长度就行.数组里配置的是起始地址和长度. ...

那怎么样将读到的地址都显示到屏幕上呢,比如一条modbus指令读了四个寄存器,就有4个数据,如何将这四个数据都显示到屏幕上的数据变量显示控件呢
回复

使用道具 举报

0

主题

214

回帖

9390

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9390
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
指令一般是连续读写的,D8D9这里就是屏的VP起始地址。可以放多个数据变量显示,类型选整型,设置相应地址 比如1000、1001、1002地址。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
人生苦短,及时行乐
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册