迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 夫子

【开发资料】T5, T5L 系列MODBUS_RTU 协议通讯 os源码-升级版

  [复制链接]

0

主题

11

回帖

260

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
260
QQ
发表于 2020-11-27 15:39:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuqp2008 于 2020-11-28 23:24 编辑
其乐融融 发表于 2020-11-16 09:33
楼主, 您好,我们是有应答错误处理的,如果是错误的数据,我们是直接丢掉的,如果说错误5次以上,那么会自 ...

你好,屏做主机,和单片机串口通讯过程中,短时间断开后再接通串口通讯线,屏都能正常读写单片机数据,但串口线断开时间长一点,比如断开超过5分钟后再接通串口通讯线,屏就不能读取单片机的数据,但是可以写入数据到单片机,用了“Modbus_UART4_源码修改.rar”这个文件解决这个问题了。谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

11

回帖

260

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
260
QQ
发表于 2020-11-27 15:40:59 | 显示全部楼层
wsqy 发表于 2020-11-16 15:21
谢谢大家,问题已找到,没有用最新的固件

你好,用的哪个最新固件?
回复

使用道具 举报

4

主题

309

回帖

2194

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2194
发表于 2020-12-19 09:56:39 | 显示全部楼层
请教以下,如何在加载了您的modbus情况下使用掉电保存数据的功能?设备只有串口4办法使用串口2
回复

使用道具 举报

16

主题

21

回帖

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
发表于 2020-12-29 11:22:39 | 显示全部楼层
kehu20190527 发表于 2020-11-6 10:00
1、发现有些朋友使用modbus之前不知道需要下载那些文件,导致通讯异常,在做Modbus通讯之前只需要下载带DWI ...

例程中的 LDWR R0  0X0088这个地址是应哪里的地址?
回复

使用道具 举报

16

主题

21

回帖

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
发表于 2020-12-29 11:23:47 | 显示全部楼层
kehu20190527 发表于 2020-11-6 10:00
1、发现有些朋友使用modbus之前不知道需要下载那些文件,导致通讯异常,在做Modbus通讯之前只需要下载带DWI ...

例程中的 LDWR R0  0X0088这个地址是对应哪里的地址?
回复

使用道具 举报

2

主题

13

回帖

121

积分

注册会员

Rank: 2

积分
121
发表于 2021-1-2 10:12:12 | 显示全部楼层
kehu20190527 发表于 2020-11-6 10:00
1、发现有些朋友使用modbus之前不知道需要下载那些文件,导致通讯异常,在做Modbus通讯之前只需要下载带DWI ...

你好 那需要升级内核吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

106

回帖

959

积分

高级会员

Rank: 4

积分
959
发表于 2021-1-3 11:09:12 | 显示全部楼层
1、如何在加载了您的modbus情况下使用掉电保存数据的功能?设备只有串口4办法使用串口2
答:用串口4通信时,掉电保存的功能可以实现。固件已经传到网上。6000-6100是掉电保存地址,6200是保存按键触发信号(需要做控件)。
2、例程中的 LDWR R0  0X0088这个地址是对应哪里的地址?
答:是系统变量里面DGUS地址。跟用户变量1000-FFFF是一样的概念,只是系统地址而已。
3、你好 那需要升级内核吗?
最好是V3.3以上版本内核文件最好。

回复

使用道具 举报

2

主题

6

回帖

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2021-1-15 17:31:36 | 显示全部楼层
我想请教一下,如果我要实现如下功能,有办法吗?
1. 触摸屏上电时从从机读全部数据
2. 触摸屏某个数据发生变化时,写从机
3. 写后从从机回读,并更新触摸屏的数据
回复

使用道具 举报

11

主题

79

回帖

636

积分

高级会员

Rank: 4

积分
636
 楼主| 发表于 2021-1-18 07:57:40 | 显示全部楼层
lxd9537 发表于 2021-1-15 17:31
我想请教一下,如果我要实现如下功能,有办法吗?
1. 触摸屏上电时从从机读全部数据
2. 触摸屏某个数据发生 ...

我写的参考程序具备你的要求,第一条把设定数据上电发送标准打开即可。第3条没意义,参考程序有补发机制
湖南迪弘科技有限公司
联系人:文彧15576128088
地址:迪文湖南科技园 5栋7楼
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

1699

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1699
发表于 2021-1-18 08:34:14 | 显示全部楼层
很赞,
非常感谢大神的资料
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 04:04 , Processed in 0.054820 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表