迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: gdchczd

【提问】MODBUS位按钮操作后没有发送写线圈指令?

[复制链接]

0

主题

3

回帖

59

积分

注册会员

Rank: 2

积分
59
发表于 2022-11-2 20:34:09 | 显示全部楼层
gdchczd 发表于 2022-10-12 21:41
哦,明白了,只是按照这样操作还是没用指令发出来,是不是还有其他地方要设置呢? ...

问题解决了吗,我也碰到同样的问题
回复

使用道具 举报

0

主题

655

回帖

7536

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7536
发表于 2022-11-2 20:58:49 | 显示全部楼层
forever 发表于 2022-11-2 20:34
问题解决了吗,我也碰到同样的问题

用的哪个modbus程序?
沧海横流,方显英雄本色。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

59

积分

注册会员

Rank: 2

积分
59
发表于 2022-11-2 21:04:28 | 显示全部楼层
Lreamy 发表于 2022-11-2 20:58
用的哪个modbus程序?

T5L平台,DGUS
回复

使用道具 举报

0

主题

577

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10245
发表于 2022-11-4 08:58:01 | 显示全部楼层

工程可以发上来看看
回复

使用道具 举报

16

主题

57

回帖

361

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
361
 楼主| 发表于 2022-11-5 16:45:31 | 显示全部楼层
Dearall 发表于 2022-11-4 08:58
工程可以发上来看看

打算直接用C51来处理了。
回复

使用道具 举报

0

主题

577

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10245
发表于 2022-11-5 17:29:33 | 显示全部楼层
gdchczd 发表于 2022-11-5 16:45
打算直接用C51来处理了。

C51modbus可以先参考这个帖子

【开发资料】T5L  C版 modbus 协议通信-程序套用模版
http://inforum.dwin.com.cn:20080 ... 0&fromuid=50098
(出处: 迪文科技论坛)
回复

使用道具 举报

16

主题

57

回帖

361

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
361
 楼主| 发表于 2022-11-5 18:01:33 | 显示全部楼层
Dearall 发表于 2022-11-5 17:29
C51modbus可以先参考这个帖子

【开发资料】T5L  C版 modbus 协议通信-程序套用模版

谢谢!我看看。
回复

使用道具 举报

1

主题

9

回帖

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
发表于 2022-12-5 22:13:13 | 显示全部楼层
位按钮按下取反,将从机M1位取反,但是当程序运行完成自动将M1复位了,屏上的位按钮并没有复位,无法进行下一次取反操作,这个问题改怎么解决呢
回复

使用道具 举报

23

主题

136

回帖

1361

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1361
发表于 2023-1-4 21:14:15 | 显示全部楼层
这个问题很头疼,我的问题和楼主一样的,我仅仅想强制一组比如40个线圈中的某几个,但不能确定,执行模式4好像完成不了,D8D9也就是16个BIT,并且好像一次是发送16个线圈的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 20:40 , Processed in 0.061033 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表