迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 是发生在

【提问】DMG10600T101的屏幕如何用RS485通信

[复制链接]

8

主题

20

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-11-28 10:58:36 | 显示全部楼层
一袋米好重 发表于 2023-11-28 10:46
DMG10600T101_A5WTR可以焊接wifi模块,通过wifi升级,。DMG10600T070_A5WTR没带wifi模块,PCB也没预留,是 ...

A5WTC这个可以吗
回复

使用道具 举报

0

主题

576

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13285
发表于 2023-11-28 11:01:55 | 显示全部楼层

您可以拆后壳,看板子,如果板子带有预留的WIFI焊盘,就可以支持,否则没有硬件条件
回复

使用道具 举报

8

主题

20

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-11-29 10:03:38 | 显示全部楼层
jufang@dwin.com 发表于 2023-11-20 10:26
01W还是A5W的,01W的没有485接口的,如果是A5W请下载附件文件

是吧文件考入DWIN_SET中然后接AB线就行了吗
回复

使用道具 举报

8

主题

20

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-11-29 10:11:51 | 显示全部楼层

我接入了之后单片接发送82 83 指令5AA5 07 82 0084 5A01 0001 没有效果
回复

使用道具 举报

0

主题

468

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10540
发表于 2023-11-29 10:45:30 | 显示全部楼层
接 VCC A B GND 接上485的转接板  HEX发送  5A A5 04 83 000F 01看一下
回复

使用道具 举报

8

主题

20

回帖

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
 楼主| 发表于 2023-11-29 10:59:36 | 显示全部楼层
Dai2816130749 发表于 2023-11-29 10:45
接 VCC A B GND 接上485的转接板  HEX发送  5A A5 04 83 000F 01看一下

好的,我试试
回复

使用道具 举报