 楼主| 发表于 2025-7-23 14:00:50 | 显示全部楼层
chenzf 发表于 2025-7-23 13:31
可以不用重复烧录,单独烧这个CFG文件比较快,刚看到前面说的这个型号,CFG是需要加上一个液晶点亮配置 ...

偶尔还是会出现随机值,这个CFG文件修改的是那个部分的配置
回复

使用道具 举报

0

主题

129

回帖

5027

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5027
发表于 2025-7-23 14:27:23 | 显示全部楼层
怪人。 发表于 2025-7-23 14:00
偶尔还是会出现随机值,这个CFG文件修改的是那个部分的配置

就是出厂的配置,波特率115200,只是指定了上电加载初始值文件为22文件,断开控制板还会出现么,是不是控制板那边偶尔写到了这几个地址数据
回复

使用道具 举报

6

主题

54

回帖

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
 楼主| 发表于 2025-7-23 14:31:02 | 显示全部楼层
chenzf 发表于 2025-7-23 14:27
就是出厂的配置,波特率115200,只是指定了上电加载初始值文件为22文件,断开控制板还会出现么,是不是控 ...

断开控制板没有出现这种情况,是不是和其他控件的地址离太近,我再换个偏大的地址试一试
回复

使用道具 举报

6

主题

54

回帖

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
 楼主| 发表于 2025-7-23 14:51:05 | 显示全部楼层
chenzf 发表于 2025-7-23 14:27
就是出厂的配置,波特率115200,只是指定了上电加载初始值文件为22文件,断开控制板还会出现么,是不是控 ...



您看一下是不是和这个有关吗,控制板中使用到了曲线,导致变量地址位置不正确

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

129

回帖

5027

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5027
发表于 2025-7-23 14:55:45 | 显示全部楼层
怪人。 发表于 2025-7-23 14:51
您看一下是不是和这个有关吗,控制板中使用到了曲线,导致变量地址位置不正确
...

如果使用了曲线就要避开这些曲线缓冲区地址

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

54

回帖

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
 楼主| 发表于 2025-7-23 15:22:03 | 显示全部楼层
chenzf 发表于 2025-7-23 14:55
如果使用了曲线就要避开这些曲线缓冲区地址

好像是没有问题了,地址位置错误,导致数据被污染
回复