迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: dwinForumAdmin

【资料参考】如何使用DGUS II的数据自动上传功能

[复制链接]

2

主题

110

回帖

1985

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1985
发表于 2020-5-7 09:22:41 | 显示全部楼层
myitlover 发表于 2020-5-7 09:03
我下载了你的工程,烧进去画面是乱码的,所以我重新做了一个工程,已经上传了 ...

好的,能上传就行了,希望可以帮助你
你的问题在于读书不多而想得太多
回复

使用道具 举报

3

主题

10

回帖

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
发表于 2020-5-8 08:23:49 | 显示全部楼层
13975698988 发表于 2020-5-7 09:22
好的,能上传就行了,希望可以帮助你

我说工程上传了,没说功能已经好了呀
串口还是没有上传啊
回复

使用道具 举报

0

主题

72

回帖

2355

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2355
发表于 2020-5-8 08:53:20 | 显示全部楼层
myitlover 发表于 2020-5-8 08:23
我说工程上传了,没说功能已经好了呀
串口还是没有上传啊

您好,您新做上传的工程没有看到。另外您现在用的是C043-15WT的485还是232接口。是修改T5UID1.CFG的0X08的位置
回复

使用道具 举报

2

主题

110

回帖

1985

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1985
发表于 2020-5-8 08:53:24 | 显示全部楼层
myitlover 发表于 2020-5-8 08:23
我说工程上传了,没说功能已经好了呀
串口还是没有上传啊

已电话联系,一起探讨!
你的问题在于读书不多而想得太多
回复

使用道具 举报

3

主题

10

回帖

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
发表于 2020-5-8 22:40:13 | 显示全部楼层
ww4231 发表于 2020-5-8 08:53
您好,您新做上传的工程没有看到。另外您现在用的是C043-15WT的485还是232接口。是修改T5UID1.CFG的0X08 ...

你好,用的是232接口,接V、G、R、T四根线
回复

使用道具 举报

3

主题

10

回帖

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
发表于 2020-5-8 22:41:14 | 显示全部楼层
13975698988 发表于 2020-5-8 08:53
已电话联系,一起探讨!

你同事说返厂看下;我这边的3个都是17年的屏,可能太老了;
更新内核到V30也没用
我又淘宝上买了2个,等到货先试试
谢谢
回复

使用道具 举报

2

主题

110

回帖

1985

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1985
发表于 2020-5-9 08:45:47 | 显示全部楼层
myitlover 发表于 2020-5-8 22:41
你同事说返厂看下;我这边的3个都是17年的屏,可能太老了;
更新内核到V30也没用
我又淘宝上买了2个,等 ...

好的,到时候有什么不懂,可以随时问这边!
你的问题在于读书不多而想得太多
回复

使用道具 举报

3

主题

10

回帖

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
发表于 2020-5-12 08:25:20 | 显示全部楼层
13975698988 发表于 2020-5-9 08:45
好的,到时候有什么不懂,可以随时问这边!

两个新的买过来,同样的工程是可以实现返回数据到串口的,看来还是屏的问题

另外请教一下迪文屏,如果快速的操作,两个数据帧的帧间间隔设置为多少合适?
目前设置为5ms,出现了2帧黏连的情况
回复

使用道具 举报

2

主题

110

回帖

1985

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1985
发表于 2020-5-18 08:47:07 | 显示全部楼层
myitlover 发表于 2020-5-12 08:25
两个新的买过来,同样的工程是可以实现返回数据到串口的,看来还是屏的问题

另外请教一下迪文屏,如果快 ...

T5L的刷新周期是20MS,T5的刷新周期是40MS
你的问题在于读书不多而想得太多
回复

使用道具 举报

8

主题

31

回帖

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
301
发表于 2020-6-28 11:19:02 | 显示全部楼层
请问,DGUS II  T5 平台怎么实现一个界面多个“参数”修改,点击保存/完成,串口2批量上传?