allencarls 发表于 2022-4-28 15:34
您参考这个配置,用之前发给您的那个链接里的文件,里面有详细的文档说明。 ...

刚才用 modbus poll测试 OK, 我的感觉是 22.bin这个事情多虑了。。。。做从机好像22.bin就不重要。。。   
估计瞎写一通可能也可以
回复

使用道具 举报

0

主题

6

回帖

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2022-4-29 14:20:22 | 显示全部楼层
您好,我有一个难题,希望可以得到指点。
从一个modbus回复里,我需要读取一个值,这个值是float,所以是需要联合数据一区和数据二区来读取。
例子:数据一区: D2 43 , 数据二区: 3E 33
在DGUS TOOL里,我加了一个数据变量显示,变量类型:单精度浮点数(4字节)(float 4bytes),整数:5, 小数:2.
过后我测试时,发现显示不对。

最后呢我发现如果把数据区掉换位置,根据以上例子变成数据一区: 3E 33 , 数据二区: D2 43
显示就正确了。

所以我的问题是,要怎么做以上的数据区调换呢?
谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

485

回帖

5172

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5172
发表于 2022-5-5 11:50:49 | 显示全部楼层
meifoong 发表于 2022-4-29 14:20
您好,我有一个难题,希望可以得到指点。
从一个modbus回复里,我需要读取一个值,这个值是float,所以是需 ...

您好,我们屏幕是大端模式,没办法调整,您可以方式讲一条指令拆封成两条,将高低位交叉写入屏幕
回复

使用道具 举报

1

主题

3

回帖

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
发表于 2022-5-21 23:35:42 | 显示全部楼层
新手开发,先学习一下
回复

使用道具 举报

3

主题

111

回帖

1931

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1931
发表于 2022-8-11 18:07:53 | 显示全部楼层

新手开发,先学习一下
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

283

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2022-8-30 10:00:11 | 显示全部楼层
"T5平台Modbus主从机OS使用说明.pdf"这个文件和"迪文屏ModBus.doc"两个文件关于22文件的配置说明不一致是怎么回事

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

283

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2022-8-30 10:24:09 | 显示全部楼层
zhuliuqin123 发表于 2022-5-5 11:50
您好,我们屏幕是大端模式,没办法调整,您可以方式讲一条指令拆封成两条,将高低位交叉写入屏幕 ...

您好,能解答一下我上面的问题嘛
回复

使用道具 举报

0

主题

752

回帖

4681

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4681
发表于 2022-8-30 10:54:20 | 显示全部楼层
有V7和V8两个版本协议,建议看V8升级版的就行迪文开发者论坛 - Powered by Discuz! (dwin.com.cn)
只会hellowrold
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

283

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2022-8-30 11:03:32 | 显示全部楼层
helloworld 发表于 2022-8-30 10:54
有V7和V8两个版本协议,建议看V8升级版的就行迪文开发者论坛 - Powered by Discuz! (dwin.com.cn)
...

好的谢谢
回复

使用道具 举报

16

主题

57

回帖

361

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
361
发表于 2022-8-31 21:47:37 | 显示全部楼层
helloworld 发表于 2022-8-30 10:54
有V7和V8两个版本协议,建议看V8升级版的就行迪文开发者论坛 - Powered by Discuz! (dwin.com.cn)
...

怎么区分V7和V8呢?T5L的MODBUS配置是将22文件里面的E0000那一行配置一下就行吗?好像没见到有T5L的MODBUS说明,只有T5的。