请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 200|回复: 2

【提问】变量数据录入后如何清零

[复制链接]

1

主题

2

回帖

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2024-4-15 17:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量数据录入功能已经成功了,跟数据变量显示控件地址相同。

现在想做一个清除功能,就是先显示、然后单片机处理,处理完之后再把数据变量显示控件清零。
能提供个思路或demo吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

415

回帖

6539

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6539
发表于 2024-4-16 08:31:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yangjc1030 于 2024-4-16 08:34 编辑

您好,直接给变量地址写零就行了。如果是需要设置条件比如按键清零,那就设置一个按键值返回控件,设置数据上传,按下时上传给单片机,单片机收到识别后发指令给屏幕变量地址写0就行了。
我不在我不在
回复

使用道具 举报

1

主题

2

回帖

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
 楼主| 发表于 2024-4-16 13:41:51 | 显示全部楼层
非常感谢!可以了,之前不行是因为我搞错了该变量地址的整数长度,导致发的帧字节数不对。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2025-3-21 08:14 , Processed in 0.033948 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表