迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 191|回复: 1

【提问】modbus通信屏幕按键返回发送指令问题

[复制链接]

0

主题

2

回帖

73

积分

注册会员

Rank: 2

积分
73
发表于 2024-7-16 09:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMG10600K070_03WTC迪文屏,图片上怎么修改才能让屏幕按键出发后,向电脑串口发指令?屏幕做主机已经能一直发送数据了,屏幕按键触发也做好了,也勾选自动上传功能了。不知道往下怎么进行了,请教一下论坛的老师们。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

333

回帖

9188

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9188
发表于 2024-7-17 09:30:45 | 显示全部楼层
楼主,屏做主机,keilC51数组里面配置主机命令,触发指令执行方式用04就行,譬如屏工程触控控件变量地址用的1020   1021 、在数组里面写主机命令 5A 01 06 01 30 04 00 00 10 20 00 11     5A 01 06  01 30 04 00 00 10 21 00 12

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 13:57 , Processed in 0.063525 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表