modbus协议,屏为主机,plc为从机,用PLC的M0控制屏幕页面1和2的切换,22号文件里应该怎样写,谢谢
回复

使用道具 举报

11

主题

22

回帖

204

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
204
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:56:49 | 显示全部楼层
求大神指导一下,不要像二楼那样做一些无意义的解答
回复

使用道具 举报

0

主题

525

回帖

7836

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7836
发表于 2024-7-19 15:43:32 | 显示全部楼层
鲨鱼咖啡 发表于 2024-7-19 14:56
求大神指导一下,不要像二楼那样做一些无意义的解答

如果您是用二楼发的MODBUS协议文件,22文件里面的指令可以用04指令,把从机里面的数据读到屏内系统变量地址0X0084。数据要从5A01的位置开始读。指令格式如截图,您看下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

11

主题

22

回帖

204

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
204
 楼主| 发表于 2024-7-20 14:20:22 | 显示全部楼层
jufang@dwin.com 发表于 2024-7-19 15:43
如果您是用二楼发的MODBUS协议文件,22文件里面的指令可以用04指令,把从机里面的数据读到屏内系统变量地 ...

您好,再问一下,应该怎样从5A01开始读,我现在读之后,直接就把5A01覆盖了,5A01应该加在哪里