迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1455|回复: 4

关于MODBUS配置连接问题,

[复制链接]

2

主题

4

回帖

41

积分

新手上路

Rank: 1

积分
41
发表于 2020-1-8 14:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaopuml 于 2020-1-8 15:30 编辑

第一次用迪文屏,实在是一言难尽,与之前工控行业的习惯差别太大。基本没有相似之处。
现在做一个小设备用迪文屏连接西门子的SMART 200PLC,照着例程做,发现官网和论坛上的例程中都是没有在22文件中做任何配置的。
而根据(T5平台MODBUS主从机OS软件方案)是可以直接更22文件来做到对MODBUS的基本配置。
现在把自己做的这个小测试传上来,麻烦论坛上的老师帮忙看一下问题出现在什么地方,一直就是连不上。
界面上只配置了指示灯和按钮。




读取PLC的第一个保持寄存器(40001)放入1500开始的第一个地址中
读取PLC的第6个开始的2个字的保持寄存器(40006,40007)放入1600开始的地址中
把1400开始的一个字写入PLC的第一个保持寄存器(40001)当中。
读取PLC的输入状态,从I0.0开始的16位(I0.0-I1.7对应地址10001-10016)放入1200开始的16个地址中。
读取PLC输出的8位(Q0.0-Q0.7对应地址0001-0008)放入1300开始的8个地址中

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

4

回帖

41

积分

新手上路

Rank: 1

积分
41
 楼主| 发表于 2020-1-8 14:42:26 | 显示全部楼层
PLC的从站地址为3,波特率为19200,无校验,希望老师能直接看一下这个工程文件,不要再直接发资料让我来看了,这是我照着资料来做的,实在是不知道问题出在哪,才过来咨询的。谢谢!
回复

使用道具 举报

4

主题

134

回帖

2750

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2750
发表于 2020-1-8 15:07:02 | 显示全部楼层
你用的是串口4吧,你可以先监控下屏的串口,是不是有相应的数据发出来,确定下和PLC的通信是否正常。然后可以先测试一条(读取PLC的第一个保持寄存器放入1500开始的第一个地址中)指令试下
回复

使用道具 举报

2

主题

19

回帖

2015

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2015
发表于 2020-1-10 13:51:01 | 显示全部楼层
T5_DGUS II屏的串口4输出是TTL电平,需要转换,之前调试在这个转换上绕了很大的弯路,请楼主注意。
回复

使用道具 举报

1

主题

31

回帖

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
发表于 2020-1-13 21:36:09 | 显示全部楼层
一起来学习下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 09:31 , Processed in 0.059031 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表