各位大神:
   DMT80600T080_18WT屏,RTC设置功能,勾选了数据自动上传,但设置后串口没有发送数据?

另外,文本RTC显示是否可以通过串口更改数据,它没有地址?
  总之,想实现,控制板的时间和屏的时间同步,可以设置?
还有,时间变量显示 和RTC显示有啥区别?

回复

使用道具 举报

0

主题

748

回帖

8340

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8340
发表于 2025-3-23 22:29:00 | 显示全部楼层
RTC设置功能功能不支持数据自动上传,文本RTC显示用于实时显示RTC时间,可以通过寄存器设置RTC实现修改。写RTC功能可以参考下图指令。

时间变量显示不会像文本RTC显示变量一样因为时间变化自动变化,需要向变量地址写入数据