【提问】屏不进行运算,怎么办好?

[复制链接]

9

主题

42

回帖

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬看如图,按了校准按键,把当前的标定值和实际值做除法,获得一个系数,可屏是不计算的。想发消息给mcu,可这里没有0xF1的消息确认,所以就不能下发消息给mcu干事情,怎么办好?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

9

主题

42

回帖

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
突然有灵感了,校准也是确认,只是和那个确认地址不同。搞定
回复

使用道具 举报

9

主题

42

回帖

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
感觉还是不对,并没有伴随地址的设置项
回复

使用道具 举报

9

主题

42

回帖

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
按校准就是确认,发消息给mcu,啥消息待实验后查看,只是停留在当前页面不动。按确定,理所当然就是发消息给mcu,这好处理,啥消息待实验查看。解决思路就是这样,不知道可以实现不?来大佬指点一下迷津
回复

使用道具 举报

9

主题

42

回帖

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
类似于这个打印机图标,按它一下,mcu收到消息就打印了,当前画面不变,当“确认”按键用,这么多地方用怎么不会有冲突呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

81

回帖

2545

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2545
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
您好您现在具体是想要实现什么功能
回复

使用道具 举报

9

主题

42

回帖

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
 楼主| 发表于 前天 19:06 | 显示全部楼层
按一下打印机图标,MCU单板打印一串数据(且不论啥数据,很多地方要这样做,光靠0x00F1功能键值肯定有冲突呢)。问题是打印机图标盖上基础触控,就回传键值0x00F1,单板串口收到消息就去执行打印数据,事实上并没啥反应。我都T5LCFG.CFG自动触控变量改自动上传选中了哟
回复

使用道具 举报

0

主题

70

回帖

3750

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3750
发表于 前天 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
您好,可以试一下用按键值返回控件。设置好变量地址,以及键值,配置好数据自动上传参数。当按下的时候,屏幕主动给单片机发数据,单片机得到数据去执行。比如变量地址是1000,键值设置的0001,那么就会上传5a a5 06 83 1000 01 0001。不同的控件,键值不一样,收到的数据也就不一样,以便达到区分的效果