【提问】同步返回数据控件用来读取存储到flash的数据显示

[复制链接]

3

主题

20

回帖

186

积分

注册会员

Rank: 2

积分
186
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测试了别的同步返回数据控件,下载到flash以及读取到屏幕上都是没问题的,就这个显示的不对,请问是怎么回事?

这个“控制方式”按钮,我想要实现的是第一次按压发送一条指令给单片机,再松开的时候将0x5007、0x5008、0x5009三个变量地址的值下载到flash中,
现在的bug是,下载指令发送了,但是在屏幕断电重启后我发送读取flash指令,屏上显示的不对,不该读取的变量地址值被读取了,我的2个图标变量消失了,具体请查看以下图片:





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

88

回帖

4064

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4064
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
D7:操作模式 0x5A=读 0xA5=写,CPU 操作完清零。
D6:4:片内 Nor Flash 数据库首地址,必须是偶数,0x000000-0x03:FFFE,256KWords。
D3:2:数据变量空间首地址,必须是偶数。
D1:0:读写字长度,必须是偶数。
您留意一下,您的变量地址。要求是需要是偶数的,但是0x5007不是
回复

使用道具 举报

0

主题

76

回帖

387

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
387
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
顶一波!
回复

使用道具 举报

3

主题

20

回帖

186

积分

注册会员

Rank: 2

积分
186
 楼主| 发表于 昨天 10:46 | 显示全部楼层
王敏Judy 发表于 2025-11-24 17:07
D7:操作模式 0x5A=读 0xA5=写,CPU 操作完清零。
D6:4:片内 Nor Flash 数据库首地址,必须是偶数,0x0000 ...

已改,成功了,谢谢!!!